目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.8 等效长度试验
等效长度试验装置在图la)或图lb)试验装置上进行,压差测量采用压差计或压力传感器,容器阀应配装所用的虹吸管,试验介质为清水,水温应不小于+5℃。
试验管路中应建立雷诺数至少1×105的流态,可通过调整水流速实现。
雷诺数Re由式(1)计算得出:
式中:
d——管道的实际内径,单位为米(m);
u——管道中水的流速,单位为米每秒(m/s);
p——水的密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
μ——水的动力黏度,单位为帕秒(Pa•s)。
调节进水口压力使流速满足雷诺数Re要求,开启排气阀排除容器腔内空气,流速稳定后,测取水流量Q、压差p、管道内径d等参数,按式(2)和式(3)计算等效长度L。
式中:
L ——样品的等效长度,单位为米(m);
Lχ——样品和试验管道的等效长度,单位为米(m);
α——见图la)、图lb),单位为米(m);
b ——见图la)、图lb),单位为米(m)。
式中:
p——压差值,单位为帕(Pa);
c——测量管路粗糙度系数,镀铸管取120;
d——管道的实际内径,单位为米(m);
Q——水流量,单位为升每分钟(L/min)。
当采用图1a)试验装置时,压差值p应减去液柱H的静压力。
- 上一节:6.7 最大最小工作压力下动作试验
- 下一节:6.9 盐雾腐蚀试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 基本参数和型号编制方法
- 5 要求
- 5.1 系统
- 5.2 灭火剂瓶组
- 5.3 驱动气体瓶组
- 5.4 容器
- 5.5 容器阀
- 5.6 喷嘴
- 5.7 选择阀
- 5.8 单向阀
- 5.9 集流管
- 5.10 连接管
- 5.11 安全泄放装置
- 5.12 驱动装置
- 5.13 控制盘
- 5.14 检漏装置
- 5.15 信号反馈装置
- 5.16 低泄高封阀
- 5.17 管路、管件
- 5.18 吊钩、支架
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 外观、基本参数、材料检查
- 6.3 液压强度试验
- 6.4 气密性试验
- 6.5 超压试验
- 6.6 工作可靠性试验
- 6.7 最大最小工作压力下动作试验
- 6.8 等效长度试验
- 6.9 盐雾腐蚀试验
- 6.10 二氧化硫腐蚀试验
- 6.11 应力腐蚀试验
- 6.12 振动试验
- 6.13 温度循环泄漏试验
- 6.14 瓶组倾倒冲击试验
- 6.15 安全泄放装置动作试验
- 6.16 手动操作试验
- 6.17 喷嘴流量特性试验
- 6.18 喷嘴耐热和耐压试验
- 6.19 喷嘴耐热和耐冷击试验
- 6.20 全淹没喷嘴喷射特性试验
- 6.21 架空型喷嘴喷射特性试验
- 6.22 槽边型喷嘴喷射特性试验(槽边型喷头的临界飞溅流量和保护面积的关系)
- 6.23 喷嘴耐冲击试验
- 6.24 喷嘴保护帽试验
- 6.26 低泄高封阀关闭压力试验
- 6.25 单向阀开启压力试验
- 6.27 热空气老化试验
- 6.28 耐电压性能试验
- 6.30 电源试验
- 6.29 绝缘电阻试验
- 6.31 连接管低温试验
- 6.32 控制、报警功能检查
- 6.33 高低温试验
- 6.34 压力显示器基本性能试验
- 6.35 压力显示器交变负荷试验
- 6.36 信号反馈装置触点接触电阻试验
- 6.37 称重装置过载试验
- 6.38 信号反馈装置工作可靠性试验
- 6.39 吊钩、支架承载能力试验
- 6.40 系统试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 7.2 抽样方法和样品数置
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A(规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录B(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及样品数量
- 附录C(规范性附录)驱动气体瓶组试验程序及样品数量
- 附录D(规范性附录)容器试验程序及样品数量
- 附录E(规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- 附录F(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- 附录G(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- 附录H(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- 附录I(规范性附录)集流管试验程序及样品数量
- 附录J(规范性附录)连接管试验程序及样品数量
- 附录K(规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
- 附录L(规范性附录)驱动裝置试验程序及样品数量
- 附录M(规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
- 附录N(规范性附录)称重裝置试验程序及样品数量
- 附录P(规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性附录)液位测量装置试验程序及样品数量
- 附录R(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- 附录S(规范性附录)管路、管件试验程序及样品数量
- 附录T(规范性附录)吊钩、支架试验程序及样品数量
- 附录U(规范性附录)低泄高封阀试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475