目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.4 线路检测
9.4.1 布线工程施工后,必须进行回路的绝缘电阻检测。
9.4.2 当配电箱(柜)内终端用电回路中,所设过电流保护电器兼作故障防护时,应在回路终端测量接地故障回路阻抗。
9.4.3 接地装置的接地电阻值应经检测合格。
条文说明
9.4.1 配电线路做绝缘电阻检测是检验线路敷设完成后的电线绝缘状况,也是保证线路正常受电、用电设备安全运行的必要条件,其测试必须在线路敷设完毕,导线做好连接端子且设备未接入时进行,合格后方可接入经绝缘电阻测试合格的设备并通电运行。测试的最小绝缘电阻值应符合表9的要求。检测仪器设备的准确度要求最大允许误差不低于±5%。
注:母线槽安装完成后测量。

对低压或特低电压配电线路的绝缘电阻值的要求是根据IEC60364-6:2016第6.4.3.3条提出的,母线槽的产品出厂中已经明确单根母线槽的绝缘电阻值,安装前应进行检测,合格后方可拼装,安装完成后送电前应进行整段母线槽的绝缘测试,其绝缘电阻值不应小于表9规定的数值。耐火电缆线间和线对地间的绝缘电阻应符合产品技术标准的规定。耐火电缆的绝缘填充材料有氧化镁材料、矿物云母材料和陶瓷化硅橡胶材料,其吸潮性均不相同,对绝缘电阻的要求也不相同,同时国家标准对成品电缆的绝缘电阻值和制作完成电缆终端头后的电缆绝缘电阻值要求也是不同的,因此在标准执行和施工中应区别对待,并应分别按产品技术标准要求进行检查。
9.4.2 本条适用于配电系统采用过电流保护器(主要是指断路器和熔断器,不考虑使用RCD作为附加保护情况)的终端回路。
本条依据《低压电气装置第6部分:检验》GB/T16895.23-2020/IEC60364-6:2016附录D制定。如果TN系统接地故障回路阻抗过大,则会造成该回路故障电流过小,而导致过电流保护电器不能动作或不能及时动作,可能引发人身电击伤害,因此,规定测试故障回路阻抗。导致回路阻抗值超限值的原因:一是用电回路导体选择不当或用电回路线路过长,没有满足低压配电设计规定,线路阻抗偏大所致;二是用电回路导线连接点接触不好,接触电阻增加所致,所以抽查回路时应选择用电回路线路相对较长且导线中间连接点相对较多的回路,由于施工设计时一般对用电回路的线路长度是有规定的,故回路阻抗的测试主要是检验导线连接点的连接质量,测试可采用带有回路阻抗测试功能的测试仪表进行检测,将所测数据与公式(10)进行比对(公式中的2/3系数主要是出于对线路温度变化的考虑),以验证在发生接地故障时,过电流保护电器的有效性,检测仪器设备的准确度,要求最大允许误差不低于±5%。接地故障回路计算阻抗Z。或I。值是由电气设计人员计算并提供的,以方便施工现场检测人员的判定。如果测量后回路阻抗不能满足式(10)的要求,则应检查回路导体的连接质量,必要时应请电气设计人员复核回路阻抗计算书。

式中:Zs(m)——实测接地故障回路阻抗(Ω);
U0——相导体对地标称电压(V);
In——保护电器在规定时间内自动切断故障回路的动作电流(A)。
U0——相导体对地标称电压(V);
In——保护电器在规定时间内自动切断故障回路的动作电流(A)。
本规定主要是检测终端回路的阻抗,其阻抗的大小取决于线路的长度和导线连接点的接触状况。因此,应选择末级配电 箱,并按末级配电箱(柜)总数量的20%,且不少于1个进行检测;每个被检测的末级配电箱(柜)应至少抽检1个终端回路,并应选择其出线回路最长且连接点最多的终端回路作为被测回路。
9.4.3 接地装置的有效性或可靠性是通过接地电阻测试值来体现的,设计中根据接地不同功能要求,对接地装置的接地电阻值有明确规定值,不同的场所对接地电阻值的要求也可能不尽相同,如:变电所、智能化系统机房、消防控制室等,另外,建筑物防雷工程也会对接地电阻值提出要求,因此,在接地电阻测试时,应根据具体情况,在相应的场所或部位分别进行测试,且应满足不同的接地电阻值要求。当设计采用共用接地装置时,接地电阻值应满足最小接地电阻值的要求。接地电阻测试仪器设备的最大允许误差不低于±2%。建筑工程的接地装置有人工接地装置也有利用建筑基础钢筋做接地装置的情况,利用建筑基础钢筋做接地装置的设计中,为防止基础接地装置达不到设计要求往往要求增补接地极,对此类设计,施工中应在建筑结构周边回填土填至室外地坪±0.00以下1m时及时进行测试,若电阻值达不到设计、规范要求,可及时补做人工接地极,以防返工。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9.3 智能化系统检测
- 下一节:9.5 验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 电源及用房设计
- 3.1 电源及用电负荷分级
- 3.2 电气装置用房
- 4 供配电设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 高压配电系统
- 4.3 低压配电系统
- 4.4 特低电压配电系统
- 4.5 电气照明系统
- 4.6 低压电击防护
- 5 智能化系统设计
- 5.1 信息设施系统
- 5.2 建筑设备管理系统
- 5.3 公共安全系统
- 6 布线系统设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 室内布线
- 6.3 室外布线
- 7 防雷与接地设计
- 7.1 防雷与接地设计
- 7.2 接地系统
- 7.3 等电位联结
- 8 施工
- 8.1 高压设别安装
- 8.2 变压器、互感器安装
- 8.3 应急电源安装
- 8.4 配电箱(柜)安装
- 8.5 用电设备安装
- 8.6 智能化设备安装
- 8.7 布线系统
- 8.8 防雷与接地
- 9 检验和验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气设备检验
- 9.3 智能化系统检测
- 9.4 线路检测
- 9.5 验收
- 10 运行维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 运行
- 10.3 维护
- 10.4 维修
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475