目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 室内布线
6.2.1 室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:
1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm;
2 采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。
6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;
3 当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;
2 采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
3 采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。
2 采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
3 采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。
6.2.4 线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
1 不应穿过设备基础;
2 当穿过建筑物外墙时,应采取止水措施。
6.2.5 火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。
6.2.6 民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:
1 不应采用裸露带电导体布线;
2 除塑料护套电线外,其他电线不应采用直敷布线方式;
3 明敷的导管、电缆桥架,应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。
6.2.7 除民用建筑和变电所外,其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定:
1 无遮护的裸露带电导体至地面的距离不应小于3.5m;
2 采用防护等级不低于IP2X的网孔遮护时,裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m;
2 采用防护等级不低于IP2X的网孔遮护时,裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m;
3 网状遮护与裸露带电导体的间距,不应小于100mm。
6.2.8 电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定,并应符合下列规定:
1 不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井;
2 不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。
条文说明
6.2.1 本条规定了室内干燥场所明敷和暗敷选用的金属导管和塑料导管最小壁厚值,目的是保障线路安全,也是为了限制偷工减料、以次充好现象。规定导管最小壁厚值便于现场施工监管。
在工程中,室内干燥场所明敷和暗敷选用的导管最小壁厚值,金属导管可用薄壁镀锌钢导管,但壁厚不应小于1.5mm,刚性塑料导管壁厚不应低于中型导管的壁厚。
6.2.2 本条要求室内潮湿场所明敷的导管、电缆桥架必须采用防潮防腐材料制造或做防潮防腐处理。一旦导管或电缆桥架被腐蚀,将大大削弱其支撑和机械防护的能力,对供电安全有很大影响,因此需要对其防潮防腐要求进行明确。
1 室内潮湿场所明敷导管或电缆桥架,原则上优先选用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架,如不锈钢导管、不锈钢电缆桥架、燃烧性能分级为B1级的刚性塑料导管或高分子合金电缆桥架、晶须改性塑料电缆桥架或不锈钢电缆桥架。
2 室内潮湿场所采用普通钢导管和钢制电缆桥架明敷时,需要采取防潮防腐措施,如采用防潮防腐漆做涂刷处理,且涂刷不少于3次。且钢导管的壁厚不应小于2.0mm,钢制电缆桥架板厚不应小于1.5mm。
3 可弯曲金属导管根据其产品标准要求,需要选用防水重型的导管。
6.2.3 由于±0.00及以下建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大,金属导管敷设会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,本条对暗敷于建筑物最底层楼板及地面层以下外墙、结构柱内的导管性能提出了要求。采用镀锌钢导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管或刚性塑料导管布线时,应选用重型的导管。由于中型刚性塑料导管耐压强度低,易变形,不利于穿线,故在此种情况下不能采用。
6.2.4 本条规定是布线系统暗敷设时的基本要求。
1 管线不应穿过设备基础,因为设备基础有振动,电线长期工作在振动状态下绝缘易疲劳降低绝缘强度,存在安全性隐患。
2 进出建筑物的导管在穿过外墙时应加止水套管保护,导管与止水套管之间的孔隙需采用防水材料封堵,防止室外水渗入建筑物内。如导管穿过基础时不加止水套管保护,室外水难免渗入室内。
6.2.5 火灾自动报警系统一旦接收到报警信号,控制器就发出声光报警,报警工作也就完成了。而消防设备的配电回路、控制回路和联动信号回路始终在工作,因此,对这些线路敷设要求采用金属导管防护。不但耐火性能好,且能抗电磁干扰,保障火灾时火灾自动报警系统能正常运行。
6.2.6 为保证民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆的布线安全,制定本条。
1 在民用建筑内任何场所均不允许裸导体布线,是避免人员无意间触及带电导体,发生电击事故采取的具体措施。
2 除塑料护套电线外,规定不允许电线直接敷设在建筑物墙体、顶棚和装饰面板表面是因为电线只有一层基本绝缘,常因电线绝缘质量不佳或施工违反操作使电线绝缘破损而造成漏电,危及人身安全。因此,直敷布线采用塑料护套电线是防止电击的最低条件。
3 为了保证布线系统安全,明敷的保护导管或电缆桥架的燃烧性能指标不能低于难燃B1级,且毒性指标不能低于t0级,燃烧滴落物/微粒不能低于do级。
6.2.7 在工业厂房中采用裸导体传输电能时,由于带电的裸导体一旦误触及,将发生电击事故。为避免电击事故,防止厂房内工人或维修人员在搬运金属梯子或手持长杆形金属工具时,不小心碰到裸导体制定本条。
本条规定不适用民用建筑和变电所内,变电所内裸露带电导体的布置要求见本规范第3.2.3条的规定。
6.2.8 电气及智能化竖井的数量和位置选择,应保证系统运行的可靠性,布线距离合理,减少电能损耗。
1 因为电梯井道有活动的轿厢和电梯专用电缆,一旦发生故障会殃及共井里的布线电缆。管道井指非电气及智能化专业使用的井道,不允许水、暖专业的管道井与电气及智能化竖井共用,避免水管及阀门等故障时,水喷四溅危及共井里的布线电缆和设备。
2 电气及智能化竖井不允许贴邻烟道(包括:厨房、柴油发电机房、锅炉房等烟道)、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施设置,也是从安全运行考虑。电气竖井本身不易散热,再与烟道、热力管道贴邻,电缆长期受热将会降低绝缘强度,易发生电气火灾。
贴邻时做夹墙是一种可采取的措施,但需要达到隔热的效果。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 电源及用房设计
- 3.1 电源及用电负荷分级
- 3.2 电气装置用房
- 4 供配电设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 高压配电系统
- 4.3 低压配电系统
- 4.4 特低电压配电系统
- 4.5 电气照明系统
- 4.6 低压电击防护
- 5 智能化系统设计
- 5.1 信息设施系统
- 5.2 建筑设备管理系统
- 5.3 公共安全系统
- 6 布线系统设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 室内布线
- 6.3 室外布线
- 7 防雷与接地设计
- 7.1 防雷与接地设计
- 7.2 接地系统
- 7.3 等电位联结
- 8 施工
- 8.1 高压设别安装
- 8.2 变压器、互感器安装
- 8.3 应急电源安装
- 8.4 配电箱(柜)安装
- 8.5 用电设备安装
- 8.6 智能化设备安装
- 8.7 布线系统
- 8.8 防雷与接地
- 9 检验和验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气设备检验
- 9.3 智能化系统检测
- 9.4 线路检测
- 9.5 验收
- 10 运行维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 运行
- 10.3 维护
- 10.4 维修
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475