目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 自动化
9.3.1 自动化系统应能监视和控制全部工艺流程和设备的运行,并应具有信息收集、处理、控制、管理和安全保护功能。
9.3.2 排水泵站和排水管网宜采用“少人(无人)值守,远程监控”的控制模式,建立自动化系统,设置区域监控中心进行远程的运行监视、控制和管理。
9.3.3 污水厂应采用“集中管理、分散控制”的控制模式设立自动化控制系统,应设中央控制室进行集中运行监视、控制和管理。
9.3.4 自动化系统的设计应符合下列规定:
1 系统宜采用信息层、控制层和设备层三层结构形式;
2 设备应设基本、就地和远控三种控制方式;
3 应根据工程具体情况,经技术经济比较后选择网络结构和通信速率;
4 操作系统和开发工具应运行稳定、易于开发,操作界面方便;
5 电源应做到安全可靠,留有扩展裕量,采用在线式不间断电源(UPS)作为备用电源,并应采取过电压保护等措施。
9.3.5 排水工程宜设置能耗管理系统。
9.3.1 本条是对自动化系统功能的总体要求。
9.3.2 排水泵站控制模式应根据各地区的经济发展程度、人力成本情况运行管理要求进行经济技术比较,有条件的地区可按照“无人值守”全自动控制的方式考虑,所有工艺设备均可实现泵站无人自动化控制,达到“远程监控”的目的。在区域监控中心远程监控,实现正常运行时现场少人(无人)值守,管理人员定时巡检。
排水泵站的运行管理应在保证运行安全的条件下实现自动化控制。为便于生产调度管理,实现遥测、遥讯和遥控等功能。
排水管网关键节点的自动化控制系统宜根据当地经济条件和工程需要建立。
9.3.3 污水厂生产管理和控制的自动化宜为:自动化控制系统应能够监视主要设备的运行工况和工艺参数,提供实时数据传输、图形显示、控制设定调节、趋势显示、超限报警和制作报表等功能,对主要生产过程实现自动控制。
- 4 设计流量和设计水质
- 4.1 设计流量
- 4.2 设计水质
- 5 排水管渠和附属构筑物
- 5.1 一般规定
- 5.2 水力计算
- 5.3 管道
- 5.4 检查井
- 5.5 跌水井
- 5.6 水封井
- 5.7 雨水口
- 5.8 截流设施
- 5.9 出水口
- 5.10 立体交叉道路排水
- 5.11 倒虹管
- 5.12 渗透管渠
- 5.13 渠道
- 5.14 雨水调蓄设施
- 5.15 管道综合
- 6 泵站
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计流量和设计扬程
- 6.3 集水池
- 6.4 泵房设计
- 6.5 出水设施
- 7 污水和再生水处理
- 7.1 一般规定
- 7.2 厂址选择和总体布置
- 7.3 格栅
- 7.4 沉砂池
- 7.5 沉淀池
- 7.6 活性污泥法
- 7.7 回流污泥和剩余污泥
- 7.8 生物膜法
- 7.9 供氧设施
- 7.10 化学除磷
- 7.11 深度和再生处理
- 7.12 自然处理
- 7.13 消毒
- 8 污泥处理和处置
- 8.1 一般规定
- 8.2 污泥浓缩
- 8.3 污泥消化
- 8.4 污泥好氧发酵
- 8.5 污泥机械脱水
- 8.6 污泥石灰稳定
- 8.7 污泥干化
- 8.8 污泥焚烧
- 8.9 污泥处置和综合利用
- 8.10 污泥输送和贮存
- 8.11 除臭
- 9 检测和控制
- 9.1 一般规定
- 9.2 检测
- 9.3 自动化
- 9.4 信息化
- 9.5 智能化
- 9.6 智慧排水系统
- 附录A 年径流总量控制率对应的设计降雨量计算方法
- 附录B 暴雨强度公式的编制方法
- 附录C 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475