目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 施工及验收
6.4.1 基础工程施工应符合下列规定:
1 基础施工前,应编制基础工程施工组织设计或基础工程施工方案,其内容应包括:基础施工技术参数、基础施工工艺流程、基础施工方法、基础施工安全技术措施、应急预案、工程监测要求等;
2 基础模板及支架应具有足够的承载力和刚度,并应保证其整体稳固性;
3 钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置,且定位件应具有足够的承载力、刚度和稳定性;
4 筏形基础施工缝和后浇带应采取钢筋防锈或阻锈保护措施;
5 基础大体积混凝土施工应对混凝土进行温度控制。
6.4.2 基础工程施工验收检验,应符合下列规定:
1 扩展基础应对轴线位置,钢筋、模板、混凝土强度进行检验;
2 筏形基础应对轴线位置,钢筋、模板与支架、后浇带和施工缝、混凝土强度进行检验;
3 扩展基础、筏形基础的混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取。
3 扩展基础、筏形基础的混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取。
条文说明
6.4.1 基础的施工组织设计或专项施工方案主要是根据设计文件、勘察成果报告、拟建场地环境条件和现场施工条件编制而成,基础工程施工组织设计或专项施工方案应具有完整性、准确性和可操作性,且经过审批后方可实施。
基础模板及支架是施工过程中的临时结构,应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用和拆除等主要工况进行设计,保证其安全可靠,具有足够的承载力和刚度,并保证其整体稳固性。为了保证结构的受力,筏形基础后浇带和施工缝处的钢筋应贯通。后浇带和施工缝一般放置的时间较长,此处的钢筋容易产生锈蚀,所以对此处的钢筋提出了应采取防锈和阻锈的技术措施。
6.4.2 本条是对基础工程施工验收检验提出的具体要求。混凝土试件的留取应在施工现场随机留取,混凝土质量检验应符合设计要求。对基础验收检验时,应核查验收检验项目、内容及检验结果的完整性、准确性和有效性。
- 上一节:6.3 筏形基础设计
- 下一节:7 基坑工程
目录导航
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 基本要求
- 2.2 设计
- 2.3 施工及验收
- 3 勘察成果要求
- 3.1 一般要求
- 3.2 特定要求
- 4 天然地基与处理地基
- 4.1 一般规定
- 4.2 地基设计
- 4.3 特殊性岩土地基设计
- 4.4 施工及验收
- 5 桩基
- 5.1 一般规定
- 5.2 桩基设计
- 5.3 特殊性岩土的桩基设计
- 5.4 施工及验收
- 6 基础
- 6.1 一般规定
- 6.2 扩展基础设计
- 6.3 筏形基础设计
- 6.4 施工及验收
- 7 基坑工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 支护结构设计
- 7.3 地下水控制设计
- 7.4 施工及验收
- 8 边坡工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 支挡结构设计
- 8.3 边坡工程排水与坡面防护设计
- 8.4 施工及验收
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475