目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 充电设备的布置
C.0.1 后面布置为电动汽车充电设备布置在停车位后面的布置方式。

C.0.2 侧面布置为电动汽车充电设备布置在停车位侧面的布置方式。侧面布置宜利用结构柱、侧墙等设置充电设备。

C.0.3 集中布置为电动汽车充电设备集中布置在停车位附近某区域内的布置方式。

条文说明
C.0.1 停车位后面是指停车位有车挡的一侧。后面布置的充电设备通常布置在车档后面的空间内,不妨碍正常停车,又便于操作、维护,可参考图3、图4。
C.0.2 侧面布置的充电设备通常结合侧面柱子、墙进行布置,不妨碍正常停车,又能有效利用柱子、侧墙的空间。同时柱子、墙对充电设备起到保护作用。
C.0.3 集中布置的充电设备不能妨碍正常停车。集中布置便于布线、便于管理,多用于多枪的非车载充电机、充电主机系统,图中所示为4枪和2枪,分别服务4个和2个停车位。
- 上一节:附录B 需要系数
- 下一节:附录D 交流充电桩与非车载充电机的配置比例
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语与符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 规划选址
- 4.1 规划
- 4.2 选址
- 5 充换电设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 设施选择
- 5.3 设施布置
- 5.4 设备安装
- 6 供配电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 负荷分级与计算
- 6.3 供电电源
- 6.4 配电系统
- 6.5 电能质量
- 7 监控系统与计量计费系统
- 7.1 监测与控制
- 7.2 计量计费
- 8 消防
- 8.1 一般规定
- 8.2 充换电设施防火
- 8.3 电池更换站充电间防火
- 9 防雷与接地
- 9.1 防雷
- 9.2 接地
- 10 节能与环保
- 10.1 一般规定
- 10.2 节能
- 10.3 环保
- 11 土建与配套设施
- 11.1 建筑
- 11.2 结构
- 11.3 暖通
- 11.4 给排水
- 11.5 照明
- 附录A 电动汽车充电设备常用图形符号
- 附录B 需要系数
- 附录C 充电设备的布置
- 附录D 交流充电桩与非车载充电机的配置比例
- 附录E 监控系统
- 本标准用词说明
- 引用标注名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475