目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.1 建筑
11.1.1 充电设施系统应根据其规模设置充电区、监控室、供配电用房、行车道、停车位等。
11.1.2 电池更换站宜设有供配电用房、充电间、换电间、换电区、电池检测与维护室、监控室、值班室、行车道、停车位等。根据实际情况,功能相近的用房可合并使用。
11.1.3 变压器室、配电室等的建筑设计应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定。
11.1.4 监控室应符合下列规定:
1 监控室不宜与高压配电室和变压器室毗邻布置;
2 监控室的面积应根据设备布置、操作、维护等因素确定,监控室净高不小于2.5m;
3 监控室地面宜采用不产生静电或尘埃的材料,也可采用抗静电阻燃材料活动地板或水磨石地面;
4 监控室的顶棚、墙面宜采用不反光、不起灰的浅色装饰材料。
11.1.5 电池更换站的建筑设计应符合现行国家标准《电动汽车电池更换站设计规范》GB/T 51077的有关规定。
11.1.6 室外充电区域宜采取防雨雪措施。
11.1.7 电池更换站宜设置公共卫生间。
11.1.1 监控室、供配电用房可以充电设施系统专用,也可以与其他用电负荷共用,需根据工程实际情况确定。
11.1.2 实际应用中,功能相近的房间经常合并使用,以节省占地面积、节省投资。如充电间、换电间合并成充换电间,并兼有电池检测与维护室功能;监控室、值班室合并为一个房间。图6所示为某预装式换电站功能分区示意图,功能分区合理、紧凑,体积较小,投资较低。
11.1.4 第1款参考现行南方电网公司标准《电动汽车充电站及充电桩设计规范》Q/CSG 11516.2-2010编制而成。
11.1.2 实际应用中,功能相近的房间经常合并使用,以节省占地面积、节省投资。如充电间、换电间合并成充换电间,并兼有电池检测与维护室功能;监控室、值班室合并为一个房间。图6所示为某预装式换电站功能分区示意图,功能分区合理、紧凑,体积较小,投资较低。

查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:11 土建与配套设施
- 下一节:11.2 结构
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语与符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 规划选址
- 4.1 规划
- 4.2 选址
- 5 充换电设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 设施选择
- 5.3 设施布置
- 5.4 设备安装
- 6 供配电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 负荷分级与计算
- 6.3 供电电源
- 6.4 配电系统
- 6.5 电能质量
- 7 监控系统与计量计费系统
- 7.1 监测与控制
- 7.2 计量计费
- 8 消防
- 8.1 一般规定
- 8.2 充换电设施防火
- 8.3 电池更换站充电间防火
- 9 防雷与接地
- 9.1 防雷
- 9.2 接地
- 10 节能与环保
- 10.1 一般规定
- 10.2 节能
- 10.3 环保
- 11 土建与配套设施
- 11.1 建筑
- 11.2 结构
- 11.3 暖通
- 11.4 给排水
- 11.5 照明
- 附录A 电动汽车充电设备常用图形符号
- 附录B 需要系数
- 附录C 充电设备的布置
- 附录D 交流充电桩与非车载充电机的配置比例
- 附录E 监控系统
- 本标准用词说明
- 引用标注名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475