中华人民共和国国家标准
低压二氧化碳灭火系统及部件
Low pressure carbon dioxide extinguishing system and components
GB 19572-2013
2013-09-18 发布
2014-08-01 实施
低压二氧化碳灭火系统及部件
Low pressure carbon dioxide extinguishing system and components
GB 19572-2013
2013-09-18 发布
2014-08-01 实施
本标准的第6章和第8章内容为强制性的,其余内容为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB 19572—2004《低压二氧化碳灭火系统及部件》。
本标准与GB 19572—2004相比主要变化如下:
——增加了“规范性引用文件”的有关内容(见第2章);
——修改了“术语和定义”的有关内容(见第3章,2004版的第3章);
——增加了“分类”(见第4章);
——增加了“型号编制”(见第5章);
——修改了“系统”的有关内容(见6.1,2004版的4.12);
——修改了灭火剂贮存容器压力的有关内容(见6.2.2.2,2004版的4.1.1.2);
——修改了超压泄放装置的有关内容(见6.2.4,2004版的4.1.3);
——增加了“安全泄放膜片”(见6.2.4.3);
——修改了“压力传感器”的有关内容(见6.2.5.3,2004版的4.1.4.3);
——修改了“灭火剂量显示装置”的有关内容(见6.2.6,2004版的4.1.5);
——修改了“制冷系统”的有关内容(见6.2.7,2004版的4.1.6);
——增加了“驱动装置”(见6.3);
——修改了总控阀、选择阀“操作性能的有关内容(见6.4.11、6.5.11,2004版的4.3.10、4.4.10);
——修改了“单向阀”的有关内容(见6.6,2004版的4.5);
——修改了“喷嘴”的有关内容(见6.7,2004版的4.7);
——修改了“控制器”的有关内容(见6.9,2004版的4.10);
——删除了“驱动气体贮存容器”(见2004版的4.2);
——删除了“驱动器”(见2004版的4.6);
——删除了“管路超压泄放阀”(见2004版的4.8);
——增加了“超压泄放装置动作试验”试验方法(见7.5);
——增加了“喷嘴性能试验”试验方法(见7.14);
——修改了“保温绝热效果试验”的试验方法(见7.23,2004版的5.25);
——修改了“检验规则”(见第8章,2004版的第8章)。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。 本标准主要起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准参加起草单位:西安核设备有限公司、四川威特龙消防设备有限公司。
本标准主要起草人:董海斌、刘连喜、杨震铭、高云升、盛彦锋、卢政强、马建琴、赵青松、党玲、徐洪勋。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 19572—2004。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 系统
- 6.2 贮存装置
- 6.3 驱动装置
- 6.4 总控阀
- 6.5 选择阀
- 6.6 单向阀
- 6.7 喷嘴
- 6.8 信号反馈装置
- 6.9 控制器
- 6.10 分流管
- 7 试验方法
- 7.1 系统检查
- 7.2 液压强度试验
- 7.3 气密性试验
- 7.4 总控阀、充装阀、平衡阀、检修阀超压试验
- 7.5 动作压力试验
- 7.6 单向阀性能试验
- 7.7 盐雾腐蚀试验
- 7.8 工作可靠性试验
- 7.9 极限温度下动作可靠性试验
- 7.10 阀门等效长度测定
- 7.11 总控阀、选择阀操作性能试验
- 7.12 总控阀启闭时间、阀位指示与开关方向检查
- 7.13 单向阀性能试验
- 7.14 喷嘴性能试验
- 7.15 耐电压试验
- 7.16 绝缘电阻测定
- 7.17 触点接触电阻测定
- 7.18 压力表高低温试验
- 7.19 DPG压力表指针偏转平稳性检验
- 7.20 DPG压力表超负荷试验
- 7.21 制冷系统性能试验
- 7.22 高温运行和制冷能力试验
- 7.23 绝热层外层保护检查
- 7.24 高、低压力报警装置检查
- 7.25 保温绝热效果试验
- 7.26 控制器试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 试验程序
- 8.3 抽样方法
- 8.4 判定规则
- 9 标志、标签和使用说明书
- 9.1 标志和标签
- 9.2 使用说明书
- 附录A(规范性附录)系统试验程序及样品数量
- A.1 试验程序说明
- A.2 试验程序图
- 附录B(规范性附录)灭火剂贮存容器试验程序及取样数量
- B.1 试验程序说明
- B.2 试验程序图
- 附录C(规范性附录)充装阀、平衡阀、检修阀试验程序及取样数量
- C.1 试验程序说明
- C.2 试验程序图
- 附录D(规范性附录)安全阀试验程序及取样数量
- D.1 试验程序说明
- D.2 试验程序图
- 附录E(规范性附录)安全泄放膜片试验程序及取样数量
- E.1 试验程序说明
- E.2 试验程序图
- 附录F(规范性附录)压力开关试验程序及取样数量
- F.1 试验程序说明
- F.2 试验程序图
- 附录G(规范性附录)压力表试验程序及取样数量
- G.1 试验程序说明
- G.2 试验程序图
- 附录H(规范性附录)压力传感器试验程序及样品数量
- H.1 试验程序说明
- H.2 试验程序图
- 附录I(规范性附录)液位计试验程序及样品数量
- I.1 试验程序说明
- I.2 试验程序图
- 附录J(规范性附录)称重装置试验程序及样品数量
- J.1 试验程序说明
- J.2 试验程序图
- 附录K(规范性附录)制冷系统试验程序及样品数量
- K.1 试验程序说明
- K.2 试验程序图
- 附录L(规范性附录)贮存装置保温试验程序及样品数量
- L.1 试验程序说明
- L.2 试验程序图
- 附录M(规范性附录)报警装置的设置试验程序及样品数量
- M.1 试验程序说明
- M.2 试验程序图
- 附录N(规范性附录)总控阀试验程序及样品数量
- N.1 试验程序说明
- N.2 试验程序图
- 附录P(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- P.1 试验程序说明
- P.2 试验程序图
- 附录Q(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- Q.1 试验程序说明
- Q.2 试验程序图
- 附录R(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- R.1 试验程序说明
- R.2 试验程序图
- 附录S(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- S.1 试验程序说明
- S.2 试验程序图
- 附录T(规范性附录)控制器试验程序及样品数量
- T.1 试验程序说明
- T.2 试验程序图
- 附录U(规范性附录)分流管试验程序及样品数量
- U.1 试验程序说明
- U.2 试验程序图
-