目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 性能
6.6.1 抗风压性能、水密性能、气密性能同一试件以气密性能、水密性能、抗风压性能的顺序按GB/T7106的规定进行试验。
6.6.2 空气声隔声性能
按GB/T8485的规定进行试验。
6.6.3 保温性能
按GB/T8484的规定进行传热系数试验;或按JGJ/T151规定,在冬季标准计算条件下计算门窗传热系数。仲裁试验方法为GB/T8484规定的实测方法。
6.6.4 隔热性能
太阳得热系数按JG/T440规定的光学性能法试验;或按JG/T440规定的人工光源法进行检测。仲裁试验方法为光学性能法。
6.6.5 耐火完整性
按GB/T38252的规定进行试验。
6.6.6 采光性能(外窗)
外窗采光性能按GB/T11976的规定进行试验。
6.6.7 防沙尘性能
防沙尘性能按GB/T29737的规定进行试验。
6.6.8 抗风携碎物冲击性能
外门窗抗风携碎物冲击性能按GB/T29738-2013的规定进行试验。
6.6.9 力学性能
6.6.9.1 启闭力
门的启闭力按GB/T29555的规定进行试验;窗的启闭力按GB/T29048的规定进行试验。
6.6.9.2 耐软重物撞击性能
门耐软重物撞击性能按GB/T14155的规定进行试验,除双向开启的平开旋转类门按一侧方向撞击外,其他开启形式的门应按室内、外两侧方向撞击,并按下列规定确定门扇薄弱部位:
a)撞击点高度为门扇高度1/2处,且不大于1200mm;
b)单扇门水平撞击点为门扇宽度1/2处;
c)双(多)扇门水平撞击点除单个门扇宽度1/2处外,还应增加不同邻接构造形式的门边梃处;
d)有中横梃的门扇除上述撞击点外,还应增加中横梃的中点。
6.6.9.3 耐垂直荷载性能
门窗耐垂直荷载性能按GB/T29049的规定进行试验。
6.6.9.4 抗静扭曲性能
门抗静扭曲性能按GB/T29530的规定进行试验。
6.6.9.5 抗扭曲变形性能
推拉平移类门窗抗扭曲变形性能按GB/T9158的规定进行试验。
6.6.9.6 抗对角线变形性能
推拉平移类门窗抗对角线变形性能按GB/T9158的规定进行试验。
6.6.9.7 抗大力关闭性能
平开旋转类外门窗抗大力关闭性能按GB/T9158的规定进行试验。
6.6.9.8 开启限位抗冲击性能
平开旋转类外窗开启限位抗冲击性能按GB/T9158的规定进行试验。
6.6.9.9 撑挡定位耐静荷载性能
内平开窗、外开上悬窗撑挡定位耐静荷载性能试验按GB/T9158规定的方法进行试验,采用摩擦式撑挡的窗施加荷载为40N,采用锁定式撑挡的窗施加荷载为200N。
6.6.10 反复启闭耐久性
门窗反复启闭耐久性按GB/T29739的规定进行试验。
- 5.2 外观及表面质量
- 5.3 尺寸
- 5.4 装配质量
- 5.5 构造
- 5.6 性能
- 6 试验方法
- 6.1 材料与附件
- 6.2 外观与表面质量
- 6.3 尺寸
- 6.4 装配质量
- 6.5 构造
- 6.6 性能
- 6.7 试验次序
- 7 检验规则
- 7.1 检验类别与项目
- 7.2 出厂检验
- 7.3 型式检验
- 8 产品标志及随行文件
- 8.1 产品标志
- 8.2 产品随行文件
- 8.3 产品二维码标记
- 9 包装、运输和贮存
- 附录A (资料性附录) 常用材料与附件标准
- 附录B (资料性附录)常用密封胶条种类及适用范围
- 附录C (资料性附录)铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格
- 附录D (资料性附录)铝合金门窗产品安装使用说明书的主要内容
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475