目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 当出现下列突发事件时,空调通风系统应采取应急管理措施:
1 在当地处于传染病流行期,病原微生物有可能通过空调通风系统扩散时;
2 在化学或生物污染有可能通过空调通风系统实施传播时;
3 发生不明原因的空调通风系统气体污染时。
6.1.2 对可能发生的突发事件,应事先进行风险分析与安全评价,应会同空调通风系统专业人员制定应急预案,并应制定长期的防范应急措施。
6.1.3 应建立对突发事件的应急处置小组和应急队伍,应急处置小组和应急队伍中应有对该建筑空调通风系统实际情况熟悉的专业人员。
6.1.4 对突发事件,应尽快判断污染或伤害来源、性质和范围,并应采取主动的防范和应对措施,作出相应的处理决定。
6.1.5 应根据突发事件的性质,结合空调通风系统实际情况,建立内部安全区和外部疏散区,判断高危区域,并应采取相应防范或隔离措施。
6.1.1 本条为突发事件应急措施。
2003年突发的“非典”疫情以来,应急通风及相关突发事件应急措施的重要性凸显。我国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过了《中华人民共和国突发事件应对法》,自2007年11月1日起施行。该法律共七章70条,明确涵盖了公共卫生事件的应对。2013年10月25日,国务院办公厅以国办发[2013]101号印发《突发事件应急预案管理办法》。《突发事件应急预案管理办法》分总则,分类和内容,预案编制,审批、备案和公布,应急演练,评估和修订,培训和宣传教育,组织保障,附则9章34条,自印发之日起施行,增强了应急预案的针对性、实用性和可操作性。
本章是针对空调通风系统突发事件运行管理的规定。
6.1.2 本条为制定应急预案的要求。
相关的应急措施中会涉及空调通风系统的专业技术,因此要求会同专业人员制定预案,预案内容应包括组织管理、应急预案启动条件、信息通报、暴露人群隔离、空调通风系统处置措施,等等。
6.1.3 本条为应急人员的要求。
熟悉系统实际情况的专业人员,能够为决策提供专业技术支持,指导群众和用户正确使用空调系统,确保运行管理人员能针对不同类型突发事件采取相应的应急措施。专业人员还负责或协助空调系统关闭、检查故障、监测污染源、控制与清除污染源。
6.1.4 本条为对污染源的判断和应对措施。
污染源或伤害来源一般分为内部、外部或未知。
6.1.5 本条为建立安全区和疏散区的隔离要求。
应及时隔离暴露人群,安全疏散非暴露人群,被隔离人群应安置在便于得到医疗救治和医学观察的地点。
- 上一节:6 应急管理措施
- 下一节:6.2 应急技术措施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 管理
- 3.1 技术资料
- 3.2 人员
- 3.3 合同与制度
- 3.4 设备与系统
- 3.5 监测、计量与信息化系统
- 4 安全卫生与环境
- 4.1 一般规定
- 4.2 安全要求
- 4.3 卫生要求
- 4.4 环境要求
- 5 节能
- 5.1 一般规定
- 5.2 空调通风系统调适
- 5.3 节能运行
- 6 应急管理措施
- 6.1 一般规定
- 6.2 应急技术措施
- 附录A 空调通风系统运行管理综合评价
- A.1 一般规定
- A.2 舒适性空调通风系统运行效果评价指标
- A.3 空调通风系统运行管理评价指标
- 附录B 综合医院门诊区和病区的空调通风系统运行管理
- 附录C 空调通风系统能耗系数的计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475