目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 管道的安装、保温
6.3.1 工艺管道的连接应采用焊接连接。不锈钢管应采用对接氩弧焊。
6.3.2 管道与阀门连接宜采用焊接连接,也可采用法兰、螺纹或其他密封性能优良的连接件。接触工艺物料的法兰和螺纹的密封圈应采用不易污染物料的材料。
6.3.3 穿越医药洁净室墙、楼板、顶棚的管道应敷设套管,套管内的管段不应有焊缝、螺纹和法兰。管道与套管之间应有密封措施。
6.3.4 医药洁净室内的管道应排列整齐,宜减少阀门、管件和管道支架的设置。管道支架应采用不易锈蚀、表面不易脱落颗粒性物质的材料。
6.3.5 医药洁净室内管道的绝热方式应根据所输送介质的温度确定。冷保温管道的外壁温度不得低于环境的露点温度。
6.3.6 医药洁净室内的管道绝热保护层表面应平整光滑,无颗粒性物质脱落。
6.3.7 医药洁净室内的各类管道,均应设置指明输送物料名称及流向的标志。
6.3.2 由于普通的法兰、螺纹连接方式容易在连接处积液,滋生污染物,因此对于过滤后的药液、无菌药液、纯化水和注射用水的管路,其与阀门、管件的连接应采用卡箍连接的方式。
接触物料的法兰、螺纹或卡箍连接的密封垫圈,除要使用不易污染介质的材料(如聚四氟乙烯)外,还要求其内径与管道内径大小一致、边缘光滑,以免积液,成为污染源。
6.3.6 管道绝热保护层表面的材料应平整光滑,便于清洁,并不得有颗粒物脱落以免污染洁净室。保护层宜采用不锈钢材料,当采用非金属材料时,则其材料特性必须能耐受洁净室的日常清洁消毒,不能有异物释放。
- 上一节:6.2 管道材料、阀门和附件
- 下一节:6.4 安全技术
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 生产区域的环境参数
- 3.1 一般规定
- 3.2 环境参数的设计要求
- 4 厂址选择和总平面布置
- 4.1 厂址选择
- 4.2 总平面布置
- 5 工艺设计
- 5.1 工艺布局
- 5.2 人员净化
- 5.3 物料净化
- 5.4 工艺用水
- 6 工艺管道
- 6.1 一般规定
- 6.2 管道材料、阀门和附件
- 6.3 管道的安装、保温
- 6.4 安全技术
- 7 工艺设备
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计和选用
- 8 建筑设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 防火和疏散
- 8.3 室内装修
- 9 空气净化
- 9.1 一般规定
- 9.2 净化空气调节系统
- 9.3 气流流型和送风量
- 9.4 风管和附件
- 9.5 监测与控制
- 9.6 生产特殊性质药品医药洁净室的要求
- 10 给水排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 给水
- 10.3 排水
- 10.4 消防设施
- 11 电气设计
- 11.1 配电
- 11.2 照明
- 11.3 通信
- 11.4 静电防护及接地
- 附录A 药品生产环境的空气洁净度级别举例
- 附录B 医药洁净室的维护管理
- 附录C 医药洁净室的验证
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475