10.2 隧道照明
10.2.1 隧道疏散照明地面平均水平照度值不应小于1.0 lx,或最低照度值不应小于0.5 lx。
10.2.2 隧道应急照明的连续供电时间不应小于60 min。
条文说明
10.2.1 考虑隧道狭长特征,纵向配光困难,故规定两种照度标准值供工程项目根据自身特点选用。
10.2.2 铁路隧道内发生火灾时,应急照明主要用于火灾初期人员疏散需要。其连续供电时间是指照明灯具处可持续获得的供电时间,由电源持续能力和电源至灯具的供电线路耐受时限所决定。本条依据《建筑设计防火规范》GB 50016和《地铁设计规范》GB 50157中对应急照明连续供电时间的要求确定。