1 总则
1.0.1 为保障铁路运输生产和人民生命财产安全,在铁路工程设计中贯彻"预防为主,防消结合"的消防工作方针,防止和减少火灾危害,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、改建铁路工程的防火设计。
1.0.3 铁路工程防火设计必须遵循国家有关法律、法规和方针政策,正确处理生产和安全、重点和一般的关系,积极采用有效、先进的防火技术,做到安全可靠、先进成熟、经济适用。
1.0.4 铁路工程防火设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.3 铁路工程防火设计关系到建设项目使用效果和公众安全,其中一些重大原则与国家有关法律、法规、政策密切相关,是一项政策性很强的工作。因此,除满足铁路工程技术要求外,设计者还要提高防火意识,正确处理防火和生产、重点和一般的关系,积极采用有效、先进防火技术,确保公众人身和财产安全。在符合防火技术标准的同时,还需要认真研究防火技术,合理确定建筑物、构筑物的防火措施,预防和控制火灾的发生。
1.0.4 铁路工程设计内容涉及面广,需要遵循的标准很多,本规范仅根据铁路工程建设需要列入了与其相关的设计要求。因此,在进行铁路工程防火设计时,除需要符合本规范规定外,还要按照国家现行有关标准的规定进行防火设计,做到相辅相承、协调统一。