目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.1 标志
8.1.1 每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌,标牌应包括以下内容:
a)产品名称、型号规格及商标(若有);
b)制造厂名称或制造厂标记和厂址;
c)出厂日期及产品生产批号;
d)执行标准;
8.1.2 产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。
a)产品名称、型号规格及商标(若有);
b)制造厂名称或制造厂标记和厂址;
c)出厂日期及产品生产批号;
d)执行标准;
8.1.2 产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8 标志、包装、运输和贮存
- 下一节:8.2 包装、运输和使用说明书
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、代号与标记
- 4.1 按材质分类及代号
- 4.2 按门扇数量分类及代号
- 4.3 按结构型式分类及代号
- 4.4 按耐火性能分类及代号
- 4.5 其它代号、标记
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 材料
- 5.3 配件
- 5.4 加工工艺和外观质量
- 5.5 门扇质量
- 5.6 尺寸极限偏差
- 5.7 形位公差
- 5.8 配合公差
- 5.9 灵活性
- 5.10 可靠性
- 5.11 耐火性能
- 6 试验方法
- 6.1 试件要求
- 6.2 仪器设备的准确度
- 6.3 材料
- 6.4 配件
- 6.5 加工工艺和外观质量
- 6.6 门扇质量
- 6.7 尺寸公差
- 6.8 形位公差
- 6.9 配合公差
- 6.10 灵活性
- 6.11 可靠性
- 6.12 耐火性能
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输和使用说明书
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
- A.1 要求
- A.2 试验方法
- 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
- B.1 要求
- B.2 试验方法
- 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
- C.1 要求
- C.2 试验方法
- 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
- D.1 要求
- D.2 试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475