目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.8 形位公差
6.8.1 门扇两对角线长度差|L1-L2|(见图7)
采用钢卷尺测量。

图7 门扇对角线长度测量位置示意图
6.8.2 门扇扭曲度D
6.8.2.1 试验设备
平台、三个顶尖、高度尺;平台的尺寸不应小于1m×2m。
6.8.2.2 试验步骤
6.8.2.2.1 在门扇正反两面的四个角处分别标出四个测点,如一面为P1、P2、P3和P4测点,则另一面为对应的P1′、P2′、P3′和P4′测点,每个测点距门扇横边和竖边的距离均为20 mm。三个顶尖分别放在门扇的三个任意测点处(P1、P2和P3)将门扇顶起,如图8所示。用高度尺测量第四个测点P4与平台的距离h1。
6.8.2.2.2 将门扇反转180°,按6.7.2.2.1的位置和方法测定平台至P4′的距离h2。
6.8.2.2.3 门扇扭曲度D按式(1)计算:
D——门扇扭曲度,单位为毫米(mm);
h1——平台至测点P4的距离,单位为毫米(mm);
h2——平台至测点P4′的距离,单位为毫米(mm)。
图8 门扇扭曲度测量示意图
6.8.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度B1(B2)
6.8.3.1 试验设备
平台、四个顶尖、游标卡尺、尼龙线、吊线锥。平台的尺寸应不小于1 m×2 m。
6.8.3.2 试验步骤
6.8.3.2.1 将门扇平放在平台的四个顶尖上,顶尖距门扇横边和竖边的距离均为20 mm,将两端带有吊线锥的细尼龙线横跨于门扇宽度(高度)上,如图9所示。用游标卡尺的深度尺在规定测量位置量出高度值,即为该规定测量点的弯曲度值。测量位置见图10所示的E-E(F-F)、E′-E′(F′-F′)和E″-E″(F″-F″)的中点。
6.8.3.2.2 门扇反转180°,测定门扇另一面的弯曲度值,测量位置和测量方法同6.7.3.2.1。
6.8.3.2.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度值,取测量结果的极值h3(h4)。
6.8.3.2.4 门扇宽度(高度)方向弯曲度的计算公式:
B1——门扇宽度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
B2——门扇高度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
h3——门扇宽度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
h4——门扇高度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
W——门扇宽度,单位为毫米(mm);
H——门扇高度,单位为毫米(mm)。
注:括号内计算门扇高度方向弯曲度。

图9 门扇弯曲度测量示意图
图10 门扇高度(宽度)方向弯曲度测量位置示意图

图11 门扇高度方向弯曲度示意图

图12 门扇宽度方向弯曲度示意图
6.8.4 门框内裁口两对角线长度差|L1′-L2′|(见图13)
采用钢卷尺测量。
图13 门框内裁口对角线长度测量位置示意图
采用钢卷尺测量。

D = | h2–h1 | / 2 ·······················(1)
式(1)中:D——门扇扭曲度,单位为毫米(mm);
B1(B2)= h3(h4)/ W(H)×1000···················(2)
式(2)中:B1——门扇宽度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
- 4 分类、代号与标记
- 4.1 按材质分类及代号
- 4.2 按门扇数量分类及代号
- 4.3 按结构型式分类及代号
- 4.4 按耐火性能分类及代号
- 4.5 其它代号、标记
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 材料
- 5.3 配件
- 5.4 加工工艺和外观质量
- 5.5 门扇质量
- 5.6 尺寸极限偏差
- 5.7 形位公差
- 5.8 配合公差
- 5.9 灵活性
- 5.10 可靠性
- 5.11 耐火性能
- 6 试验方法
- 6.1 试件要求
- 6.2 仪器设备的准确度
- 6.3 材料
- 6.4 配件
- 6.5 加工工艺和外观质量
- 6.6 门扇质量
- 6.7 尺寸公差
- 6.8 形位公差
- 6.9 配合公差
- 6.10 灵活性
- 6.11 可靠性
- 6.12 耐火性能
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输和使用说明书
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
- A.1 要求
- A.2 试验方法
- 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
- B.1 要求
- B.2 试验方法
- 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
- C.1 要求
- C.2 试验方法
- 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
- D.1 要求
- D.2 试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475