目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 监控器基本功能试验
5.2.1 将试样连接两个以上的真实传感器,其他回路可分别连接等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。
5.2.2 接通试样的主电源,观察并记录试样的工作状态。
5.2.3 断开试样的主电源,按要求观察并记录试样在备用电源供电状态下的工作状态。
5.2.4 观察试样显示所监控的电源的实时工作状态信息,记录试样的工作状态。
5.2.5 模拟各种故障情况,观察并记录试样的工作状态。
5.2.6 操作试样自检机构,观察并记录试样的工作状态。
5.2.7 模拟多种信息共同存在的工作状态,观察并记录试样的工作状态。
5.2.8 检查使用说明书中描述的其他功能。
- 上一节:5.1 总则
- 下一节:5.3 电压传感器基本功能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 总则
- 4.2 基本功能
- 4.3 主要部(器)件性能
- 4.4 绝缘电阻
- 4.5 电气强度
- 4.6 电磁兼容性能
- 4.7 电源瞬变耐受性
- 4.8 气候环境耐受性
- 4.9 机械环境耐受性
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 监控器基本功能试验
- 5.3 电压传感器基本功能试验
- 5.4 电流传感器基本功能试验
- 5.5 电压/电流传感器基本功能试验
- 5.6 绝缘电阻试验
- 5.7 电气强度试验
- 5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.10 静电放电抗扰度试验
- 5.11 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.12 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.13 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.14 电源瞬变试验
- 5.15 低温(运行)试验
- 5.16 恒定湿热(运行)试验
- 5.17 恒定湿热(耐久)试验
- 5.18 振动(正弦)(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.20 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志和使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475