5.5 消防应急广播控制装置
消防应急广播控制装置应符合下列要求:
a) 应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;
b) 应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;
c) 应能显示应急广播的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。