目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 检验规则
产品制造单位应制定并遵守质量管理规程,确保每批产品都符合本部分规定。
6.1 检验分类
6.1.1 出厂检验
干式报警阀在出厂前,应按本部分规定进行5.1、5.7、5.9各项试验。
6.1.2 型式检验
有下列情况之一者,应进行型式检验,型式检验的项目为第4章中的全部项目。
a) 新产品投产时;
b) 正式生产后,产品的结构、材料、工艺、重要部件中任何一项有较大改变,可能影响产品性能时;
c) 产品停产超过一年恢复生产时;
d) 产品转厂生产或异地搬迁时;
e) 国家质量监督机构或管理部门提出进行型式检验要求时。
6.2 组批
同种工艺,相同的材料及配件组装或生产的同型号、同规格的产品为一批。
6.3 抽样
采用随机抽样方法,抽样数量最低不少于2台。
6.4 试验程序
干式报警阀试验程序按图4规定进行。
6.5 检验结果判定
本部分5.1~5.10全部合格,该批产品判为合格品。
本部分5.7、5.9中有一条不合格,该批产品判为不合格品,其余各条不合格时,允许加倍抽样检验,仍有一条不合格,该批产品判为不合格品。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.10 耐火试验
- 下一节:7 标志、使用说明书
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观质量
- 4.2 规格
- 4.3 额定工作压力
- 4.4 材料的耐腐蚀性能
- 4.5 阀体和阀盖
- 4.6 零部件
- 4.7 刚性非金属零件
- 4.8 阀瓣密封件
- 4.9 阀体强度
- 4.10 渗漏和变形
- 4.11 水力摩阻损失
- 4.12 功能
- 4.13 耐火性能
- 5 试验方法
- 5.1 外观检查
- 5.2 工作循环试验
- 5.3 非金属零件空气老化试验
- 5.4 非金属零件温水老化试验
- 5.5 阀瓣密封件试验
- 5.6 阀体强度试验
- 5.7 渗漏试验和变形试验
- 5.8 水力摩阻损失试验
- 5.9 功能试验
- 5.10 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻损失试验方法
- 附录B (资料性附录)干式报警阀的间隙要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475