目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.10 耐火试验
5.10.1 干式报警阀的耐火试验在图3所示的试验装置上进行。该装置包括供水系统、流量测量仪表、
温度测量仪表等。
一只测温热电偶安装在包含阀轴线的水平面上,测温点到两个法兰盘的距离相等,距离阀表面为10 mm。油盘面积不小于1 m²。
5.10.2 将干式报警阀水平安装在试验装置上,拆除阀的外部附件,机械式干式报警阀的阀瓣组件应不锁止,差动式干式报警阀的阀瓣组件应该锁止或加塞,使阀瓣组件保持开启,堵住阀体上各开口,阀和管路中充满水,排除空气。
点燃被试阀门正下方的油盘,使阀门周围空间的平均温度保持在800℃~900℃,保持15 min。到达持续时间后,立即扑灭油盘火。1 min后在试验管路中以100 L/min流量通水1 min。
试验结果应符合4.13规定。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观质量
- 4.2 规格
- 4.3 额定工作压力
- 4.4 材料的耐腐蚀性能
- 4.5 阀体和阀盖
- 4.6 零部件
- 4.7 刚性非金属零件
- 4.8 阀瓣密封件
- 4.9 阀体强度
- 4.10 渗漏和变形
- 4.11 水力摩阻损失
- 4.12 功能
- 4.13 耐火性能
- 5 试验方法
- 5.1 外观检查
- 5.2 工作循环试验
- 5.3 非金属零件空气老化试验
- 5.4 非金属零件温水老化试验
- 5.5 阀瓣密封件试验
- 5.6 阀体强度试验
- 5.7 渗漏试验和变形试验
- 5.8 水力摩阻损失试验
- 5.9 功能试验
- 5.10 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻损失试验方法
- 附录B (资料性附录)干式报警阀的间隙要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475