5.8 水力摩阻损失试验
5.8.1 水力摩阻损失试验采用本试验方法(该方法为仲裁方法)或附录A试验方法。
5.8.2 将干式报警阀安装在图1所示的试验管路中,阀两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离h2-1相等,管径相同,流量测量和压差测量精度均不低于±2%。
5.8.3 调节供水装置,使通过干式阀的水流量符合表1中所述规定条件,由压差测量装置同时分别测出h3-2之间的压差△P32和h2-1之间的压差△P21。
由(3)式计算出干式报警阀的水力摩阻损失△P:

△P应符合4.11的规定。