目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 阀体强度试验
装配好的干式报警阀安装在试验装置上,阀体上不耐压的结构和零件用耐压的结构和零件代替,堵住阀门各开口,阀瓣组件开启,充水排除空气,给阀内加4倍额定工作压力的静水压(但不应低于4.8MPa),保持5 min,试验结果符合4.9的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.5 阀瓣密封件试验
- 下一节:5.7 渗漏试验和变形试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观质量
- 4.2 规格
- 4.3 额定工作压力
- 4.4 材料的耐腐蚀性能
- 4.5 阀体和阀盖
- 4.6 零部件
- 4.7 刚性非金属零件
- 4.8 阀瓣密封件
- 4.9 阀体强度
- 4.10 渗漏和变形
- 4.11 水力摩阻损失
- 4.12 功能
- 4.13 耐火性能
- 5 试验方法
- 5.1 外观检查
- 5.2 工作循环试验
- 5.3 非金属零件空气老化试验
- 5.4 非金属零件温水老化试验
- 5.5 阀瓣密封件试验
- 5.6 阀体强度试验
- 5.7 渗漏试验和变形试验
- 5.8 水力摩阻损失试验
- 5.9 功能试验
- 5.10 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻损失试验方法
- 附录B (资料性附录)干式报警阀的间隙要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475