目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3 术语和定义
下列术语和定义适用于GB 5135的本部分。
3.1 干式报警阀 dry pipe valve
自动喷水灭火系统中的一种控制阀门。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。
3.2 差动式干式报警阀 differential-type dry pipe valve
干式报警阀的一种型式。该阀门中气密封座的直径大于水密封座的直径,两个密封座被一个处于大气压的中间室隔离开来。
3.3 机械式干式报警阀 mechanical-type dry pipe valve
干式报警阀的一种型式。该阀门由机械放大机构使水密封件保持伺应状态。
3.4 伺应状态 ready condition
当干式报警阀安装在系统中时,在阀门的出口侧充以预定压力的气体,在阀门的供水侧充以压力稳定的水,而无水流通过报警阀的状态。
3.5 防复位锁止机构 anti-reseat latch
防止干式报警阀的阀瓣组件在动作以后重新回到其设定位置上的锁止机构。
3.6 自动排水阀 automatic drain valve
与干式报警阀的中间室相连接的常开自动排水阀门。当干式报警阀处于开启位置时,该阀门自动关闭。
3.7 泄压点 leak point
干式报警阀开启过程中刚开始放水瞬时,出口侧的空气和水的压力。
3.8 启动点 trip point
干式报警阀使水进入自动喷水灭火系统时的动作点,用出口侧的充气压力和供水侧的供水压力来表示。
3.9 差动值 differential
当干式报警阀处于正常供水压力时,在出口侧的充气压力值称为差动值,它用在启动点测得的表压来表示。
3.10 中间室 intermediate chamber
在干式报警阀中把气密封座和水密封座隔开的空间,当阀在设定位置时中间室内的压力为大气压。
3.11 底水 priming water
用来密封气封闭组件和防止动作部件粘结的水。
3.12 进口压力 service pressure
当干式报警阀处于伺应状态时,阀门进口处的静水压。
3.13 出口压力 outlet pressure
当干式报警阀处于伺应状态时,阀门出口处的静水压。
3.14 额定工作压力 rating working pressure
干式报警阀在伺应状态或工作状态下允许的工作压力。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观质量
- 4.2 规格
- 4.3 额定工作压力
- 4.4 材料的耐腐蚀性能
- 4.5 阀体和阀盖
- 4.6 零部件
- 4.7 刚性非金属零件
- 4.8 阀瓣密封件
- 4.9 阀体强度
- 4.10 渗漏和变形
- 4.11 水力摩阻损失
- 4.12 功能
- 4.13 耐火性能
- 5 试验方法
- 5.1 外观检查
- 5.2 工作循环试验
- 5.3 非金属零件空气老化试验
- 5.4 非金属零件温水老化试验
- 5.5 阀瓣密封件试验
- 5.6 阀体强度试验
- 5.7 渗漏试验和变形试验
- 5.8 水力摩阻损失试验
- 5.9 功能试验
- 5.10 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻损失试验方法
- 附录B (资料性附录)干式报警阀的间隙要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475