目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.8 功能试验
5.8.1 试验装置
湿式报警阀功能试验在图2所示试验装置上进行,该装置还包括供水系统、进口压力测量仪表、报警管路控制阀、排水装置、阀系统侧放水装置等。压力、流量和压差的测量精度均不低于±2 %。
5.8.2 报警试验
5.8.2.1 将湿式报警阀安装在 5.8.1 规定的试验装置上,使阀处于伺应状态,每次试验前应将报警管路中的水排净。调节湿式报警阀进口压力保持在0.14 Mpa ,调节阀系统测放水流量保持在 15 L/min ,试验结果应符合4.10.1 的规定。
5.8.2.2 调节湿式报警阀进口压力分别保持在 0.14 Mpa ,0.70 Mpa ,1.20 Mpa ,1.60 Mpa(适用于额定工作压力大于、等于1.60 Mpa 的湿式报警阀),阀系统侧放水流量相应稳定在60 L/min ,80 L/min ,170 L/min,170 L/min,检查阀门报警情况。每次测试后关闭阀系统侧放水控制阀,检查阀门报警情况,试验结果应符合4.10.2 和4.10.4 的规定。
5.8.3 报警流量试验
调节湿式报警阀进口压力分别保持在0.14 Mpa,0.70 Mpa,1.20 Mpa,1.60 Mpa (适用于额定工作压力大于、等于1.60 Mpa的湿式报警阀),阀系统侧放水流量相应保持在阀瓣组件开启瞬间的流量值,即系统的报警流量值,其值应符合4.10.3的规定。
5.8.4 报警口压力试验
调节湿式报警阀进口压力保持在 0.14 Mpa,调节阀系统侧放水流量保持在 60 L/min,延迟器顶部压力应符合 4.10.5 的规定。
5.8.5 报警延迟时间试验
安装延迟器的湿式报警阀和不安装延迟器的湿式报警阀分别重复5.8.2.2规定的试验。自系统侧放水至报警装置连续报警所需时间,应符合4.11的规定。
安装延迟器的湿式报警阀延迟时间,从系统侧放水开始,到延迟器顶部压力为0.05 Mpa时计算。
5.8.6 压力比试验
5.8.6.1 将湿式报警阀安装在 5.8.1规定的试验装置上,使阀处于伺应状态,调节阀进口压力保持在0.14Mpa 系统侧缓慢地少量放水,同时记录进口压力和阀两侧压差值,在阀瓣开启的瞬间,进口压力下降之前测得压差的最大值。按式(4)计算压力比。
5.8.6.2 在进口压力分别为 0.70MPa ,1.20MPa ,1.60MPa (适用于额定工作压力大于、等于 1.60MPa的湿式报警阀)条件下,重复5.8.6.1 规定的试验。
5.8.6.3 试验结果均应符合 4.12 的规定。
5.8.7 耐冲击试验
将湿式报警阀安装在 5.8.1 规定的试验装置上,使阀处于伺应状态,调节供水系统,使湿式报警阀的通流流速控制在6m/s,保持此流速10 s ,阀的工作状况应符合4.13 的规定。
- 上一节:5.7 水力摩阻试验
- 下一节:5.9 延迟器排水时间试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观、标志
- 4.2 基本参数
- 4.3 材料的耐腐蚀性能
- 4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 4.5 零部件
- 4.6 工作循环
- 4.7 强度
- 4.8 渗漏和变形
- 4.9 水力摩阻
- 4.10 报警功能
- 4.11 报警延迟时间
- 4.12 压力比
- 4.13 冲击性能
- 4.14 延迟器排水时间
- 4.15 水力警铃铃锤启动压力
- 4.16 水力警铃持续性要求
- 4.17 水力警铃响度
- 4.18 水力警铃耐水性能
- 4.19 压力开关
- 4.20 耐火性能
- 4.21 安装使用要求
- 5 试验方法
- 5.1 外观检验
- 5.2 非金属材料的空气老化试验
- 5.3 温水老化试验
- 5.4 工作循环试验
- 5.5 强度试验
- 5.6 阀渗漏和变形试验
- 5.7 水力摩阻试验
- 5.8 功能试验
- 5.9 延迟器排水时间试验
- 5.10 水力警铃试验
- 5.11 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
- 附录C (资料性附录)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装使用要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475