目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.8 渗漏和变形
4.8.1 湿式报警阀的阀瓣组件系统侧及连接管件,按 5.6.1 的规定进行试验,试验压力为 2 倍额定工作压力,保持 5 min,应无渗漏。
4.8.2 阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀,按 5.6.2 的规定进行试验,试验压力为 2 倍额定工作压力,保持 5 min,应无渗漏、无永久变形。
4.8.3 湿式报警阀的阀瓣系统侧,按 5.6.3 的规定进行静水压试验,保持 16 h,阀瓣组件密封处应无渗漏。
4.8.4 湿式报警阀进行渗漏和变形试验后,应满足 4.10、4.11 的要求。
- 4.3 材料的耐腐蚀性能
- 4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 4.5 零部件
- 4.6 工作循环
- 4.7 强度
- 4.8 渗漏和变形
- 4.9 水力摩阻
- 4.10 报警功能
- 4.11 报警延迟时间
- 4.12 压力比
- 4.13 冲击性能
- 4.14 延迟器排水时间
- 4.15 水力警铃铃锤启动压力
- 4.16 水力警铃持续性要求
- 4.17 水力警铃响度
- 4.18 水力警铃耐水性能
- 4.19 压力开关
- 4.20 耐火性能
- 4.21 安装使用要求
- 5 试验方法
- 5.1 外观检验
- 5.2 非金属材料的空气老化试验
- 5.3 温水老化试验
- 5.4 工作循环试验
- 5.5 强度试验
- 5.6 阀渗漏和变形试验
- 5.7 水力摩阻试验
- 5.8 功能试验
- 5.9 延迟器排水时间试验
- 5.10 水力警铃试验
- 5.11 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
- 附录C (资料性附录)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装使用要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475