目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.3 系统水压试验及调试
主控项目
11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。
11.3.2 管道试压合格后,应进行冲洗。
检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。
11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。
检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。
11.3.4 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。
检验方法:开启和关闭阀门检查。
主 控 项 目
11.3.1 沿用原《规范》第8.2.10 条。据调查,该条文规定的试验压力适用可行,因此引入本条文内。
11.3.2 为保证系统管道内部清洁,防止因泥沙等积存影响热媒正常流动。
11.3.3 对于室外供热管道功能的最终调试和检验。
11.3.4 为保证水压试验在规定管段内正常进行。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.2 管道及配件安装
- 下一节:12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 质量管理
- 3.2 材料设备管理
- 3.3 施工过程质量控制
- 4 室内给水系统安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 给水管道及配件安装
- 4.3 室内消火栓系统安装
- 4.4 给水设备安装
- 5 室内排水系统安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 排水管道及配件安装
- 5.3 雨水管道及配件安装
- 6 室内热水供应系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 管道及配件安装
- 6.3 辅助设备安装
- 7 卫生器具安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 卫生器具安装
- 7.3 卫生器具给水配件安装
- 7.4 卫生器具排水管道安装
- 8 室内采暖系统安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道及配件安装
- 8.3 辅助设备及散热器安装
- 8.4 金属辐射板安装
- 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
- 8.6 系统水压试验及调试
- 9 室外给水管网安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 给水管道安装
- 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
- 9.4 管沟及井室
- 10 室外排水管网安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 排水管道安装
- 10.3 排水管沟及井池
- 11 室外供热管网安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道及配件安装
- 11.3 系统水压试验及调试
- 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
- 12.3 游泳池水系统安装
- 13 供热锅炉及辅助设备安装
- 13.1 一般规定
- 13.2 锅炉安装
- 13.3 辅助设备及管道安装
- 13.4 安全附件安装
- 13.5 烘炉、煮炉和试运行
- 13.6 换热站安装
- 14 分部(子分部)工程质量验收
- 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分
- 附录B 检验批质量验收
- 附录C 分项工程质量验收
- 附录D 子分部工程质量验收
- 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收
- 附录F 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475