目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 三相垂直布置电抗器
Ⅰ 一般规定
4.2.1 三相垂直布置电抗器应包括三相垂直布置水泥电抗器和三相垂直布置干式空心电抗器。
4.2.2 三相垂直布置电抗器抗震鉴定时,应重点检查电抗器类型和安装方式。
4.2.3 抗震设防烈度7度及以上时三相垂直布置水泥电抗器和抗震设防烈度8度及以上时三相垂直布置干式空心电抗器,应按本标准第5章进行抗震验算。
Ⅱ 抗震鉴定
4.2.4 三相垂直布置电抗器的抗震鉴定应满足下列规定:
1 三相垂直布置电抗器宜为干式空心电抗器;
2 三相电抗器宜水平布置。
Ⅲ 抗震措施
4.2.5 三相垂直布置电抗器不满足本节抗震鉴定要求时,应按下列规定采取抗震措施:
1 抗震设防烈度为6度或7度时,三相垂直布置水泥电抗器宜更换为干式空心电抗器;抗震设防烈度为8度或9度时,应更换为干式空心电抗器;
2 三相垂直布置电抗器在场地条件允许时,宜改为三相水平布置。
4.2.6 三相垂直布置水泥电抗器和抗震设防烈度8度及以上地区的三相垂直布置干式空心电抗器,经抗震验算不满足抗震要求时,可采用本标准附录B的方法进行抗震加固。
4.2.7 抗震设防烈度7度及以下地区的三相垂直布置干式空心电抗器或三相水平布置水泥电抗器的支承瓷瓶,经抗震验算不满足抗震要求时,应将支撑瓷瓶更换为强度更高的瓷瓶。
4.2.6 有些企业由于经济条件限制,三相垂直布置水泥电抗器仍需继续使用较长时间。对这部分三相垂直布置电抗器和给出附录B的抗震加固方法;三相垂直布置干式空心电抗器,在抗震设防烈度8度及以上时,更换瓷瓶后经抗震验算仍不能满足抗震设防要求,本条规定可采用附录B的抗震加固方法。
4.2.7 过去常用的普通瓷瓶破坏强度在20MPa左右,随着近些年来科技进步,瓷瓶的破坏强度不断提高,目前有的可达到90MPa;所以,我们习惯将破坏强度大于40MPa的瓷瓶称为高强瓷瓶。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 电力变压器类
- 下一节:4.3 断路器、避雷器

京公网安备110105014475