目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
J.0.1 当纵向温度应力由柱列承受时,柱的温度应力可按下列方法计算:
1 纵向柱列在温度作用下的计算,可假定纵向柱列在柱间支撑处为不动支点,并可按下列公式计算由于温度变化在柱顶与起重机梁顶面标高处产生的水平位移(图J.0.1);

图J.0.1 温度作用下纵向柱列的计算

式中:△n1——由于温度变化在柱顶处产生的水平位移(mm);
△n2——由于温度变化在起重机梁顶面处产生的水平位移(mm);
ξ1、ξ2——位移损失系数,ξ1可取1.0,ξ2可取0.6;
α——线膨胀系数,钢结构取12×10-6,混凝土结构取10×10-6(1/℃);
an——不动点至所计算柱之间的距离,宜取柱间支撑中心到端部第二根柱的距离(mm);
△t——计算温度差,可按表J.0.1采用。
表 J.0.1 计算温度差

2 柱顶和起重机梁顶面标高处的反力,可根据该二点的位移值,按一般排架分析的方法求得;
3 柱脚处因温度变化引起的弯矩和剪力,可按下列公式计算:

式中:MA——柱脚处因温度变化引起的弯矩(kN·m);
VA——柱脚处因温度变化引起的剪力(kN);
η——温度应力损失系数,可取0.7;
RB——起重机梁顶面标高处的反力(kN);
RC——柱顶反力(kN);
h——柱顶到柱脚处的距离(m);
h2——起重机梁顶面到柱脚处的距离。
J.0.2 当采用柱间支撑承受纵向柱列的温度应力时,可假定不动铰近似位于两支撑之间,按本规范公式(J.0.1-2)求出下柱支撑顶面标高处因温度作用产生的水平位移,并应按下式计算支撑斜杆的内力:

式中:N1——因温度作用引起下柱支撑斜杆的内力(kN);
θ——下柱支撑斜杆与水平线之间的夹角;
A1——下柱支撑斜杆的截面面积(mm²);
A2——起重机梁或其他纵向杆件的截面面积(mm²);
E——支撑的弹性模量(kN/mm²);
l——下柱支撑之间距离(m);
a'n——不动点至支撑之间距离(m)。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载和作用
- 4.1 一般规定
- 4.2 楼面和屋面活荷载
- 4.3 施工和检修荷载
- 4.4 栏杆水平荷载
- 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
- 4.6 起重机荷载
- 4.7 地面运输荷载
- 4.8 地面荷载
- 4.9 动力系数
- 5 材料
- 5.1 混凝土
- 5.2 钢筋
- 5.3 钢材
- 5.4 砌体材料
- 6 地基设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基计算
- 7 基础设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 基础埋置深度
- 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
- 7.4 钢柱基础
- 8 楼屋盖结构
- 8.1 楼屋盖的选型和计算
- 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
- 9 单层厂房
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构分析和计算
- 9.3 屋盖系统
- 9.4 起重机梁
- 9.5 钢筋混凝土柱
- 9.6 钢柱
- 9.7 单层砖柱厂房
- 9.8 支撑系统
- 9.9 围护结构
- 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 10.1 一般规定
- 10.2 内力与位移计算
- 10.3 框架结构
- 10.4 框架-剪力墙结构
- 11 框排架厂房
- 12 改建与扩建工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 单层厂房的改建
- 12.3 单层厂房的扩建
- 12.4 多层厂房的加层
- 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
- 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 附录C 常用的构件隔热防护措施
- 附录D 构件表面温度
- 附录E 工作平台的均布活荷载
- 附录F 热加工车间的地面荷载
- 附录G 常用机械设备动力系数
- 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
- 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
- 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
- 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
- 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
- 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
- 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
- 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
- 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475