目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 常用的构件隔热防护措施
C.0.1 屋面板等围护构件,表面应粉憎水膨胀珍珠岩砂浆或喷超细无机纤维隔热层(图C.0.1)。

图C.0.1 屋面板等隔热措施
1-屋面板;2-隔热层
C.0.2 钢筋混凝土承重结构构件的隔热,宜在构件表面外包玻璃丝棉毯或外包玻璃丝棉毯加铁板网(图C.0.2-1);当构件表面离热源较近,且表面温度大于150℃时,应外包钢板,并应根据温度情况在钢板与构件之间填岩棉、矿棉或预留流动空气层(图C.0.2-2)。

图C.0.2-1 梁的隔热措施
1-构件;2-玻璃丝棉毯;3-铁板网

图C.0.2-2 构件离热源较近时的隔热措施
1-构件;2-钢板;3-岩棉、矿棉;4-流动空气层
C.0.3 钢筋混凝土柱应采用矩形截面,并应根据热源作用情况,全断面或部分断面包半砖厚的护壁;在稳定热源作用下,应在护壁与柱之间预留流动空气层(图C.0.3)。

图C.0.3 钢筋混凝土柱隔热措施
1-构件;2-120厚砖隔热层;3-流动空气层
C.0.4 面对高温炉口或钢渣飞溅的构件表面,应设钢板防护。
顶部
- 上一节:附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 下一节:附录D 构件表面温度
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载和作用
- 4.1 一般规定
- 4.2 楼面和屋面活荷载
- 4.3 施工和检修荷载
- 4.4 栏杆水平荷载
- 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
- 4.6 起重机荷载
- 4.7 地面运输荷载
- 4.8 地面荷载
- 4.9 动力系数
- 5 材料
- 5.1 混凝土
- 5.2 钢筋
- 5.3 钢材
- 5.4 砌体材料
- 6 地基设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基计算
- 7 基础设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 基础埋置深度
- 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
- 7.4 钢柱基础
- 8 楼屋盖结构
- 8.1 楼屋盖的选型和计算
- 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
- 9 单层厂房
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构分析和计算
- 9.3 屋盖系统
- 9.4 起重机梁
- 9.5 钢筋混凝土柱
- 9.6 钢柱
- 9.7 单层砖柱厂房
- 9.8 支撑系统
- 9.9 围护结构
- 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 10.1 一般规定
- 10.2 内力与位移计算
- 10.3 框架结构
- 10.4 框架-剪力墙结构
- 11 框排架厂房
- 12 改建与扩建工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 单层厂房的改建
- 12.3 单层厂房的扩建
- 12.4 多层厂房的加层
- 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
- 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 附录C 常用的构件隔热防护措施
- 附录D 构件表面温度
- 附录E 工作平台的均布活荷载
- 附录F 热加工车间的地面荷载
- 附录G 常用机械设备动力系数
- 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
- 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
- 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
- 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
- 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
- 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
- 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
- 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
- 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475