10.1 一般规定
10.1.1 钢筋混凝土多层与高层厂房,可采用现浇或装配整体式钢筋混凝土框架、框架-剪力墙或框架-支撑结构。
10.1.2 钢筋混凝土多层与高层厂房结构平面布置,宜简单、规则、对称,刚度和承载力分布均匀,并应与荷载布置相对应。在结构单元平面内,框架、剪力墙、支撑等抗侧力构件宜对称、均匀布置,并宜沿结构全高布置。
10.1.3 钢筋混凝土多层与高层厂房的竖向体型,宜规则、均匀,并宜避免有过大的外挑和收进。结构的侧向刚度宜下大上小、逐渐均匀变化。
10.1.4 局部突出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间和设备间等,不应采用砌体结构。
10.1.5 温度伸缩缝间距,宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。当建筑物的全长超过规定的最大间距时,应根据工程实际情况采取下列构造措施和施工措施:
1 提高顶层、底层、山墙和纵墙的端开间等温度影响较大部位的构造配筋率;
2 直接受阳光照射的屋面,加厚其隔热保温层或设置架空通风层,外墙设置外保温层;
3 顶层的屋面分为长度较小、可独立伸缩的区段;
4 采取专门的预应力措施;
5 在适当部位设置控制缝;
6 结构单元混凝土浇筑时采用后浇带分段施工。后浇带的间距可为30m~40m,宽度可为800mm~1000mm,后浇带的位置,宜设在结构受力较小区段;
7 采取能减少混凝土收缩的措施。
10.1.6 当钢筋混凝土多层与高层厂房的体形复杂,且各部分层数、高度、荷载、刚度和地基差异较大,采取结构构造和施工措施难以解决各部分之间的沉降差异时,可设置沉降缝将厂房分成若干个简单的结构单元。沉降缝的宽度,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
10.1.7 布置有较大振动设备的楼层,不宜采用无梁楼盖体系。
10.1.8 在楼层上布置机器设备,应符合现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190的有关规定。质量大的机器设备不宜布置在结构单元的边缘或端部,宜布置在距刚度中心较近的部位;当不可避免时,宜将设备平台与主体结构分开,或在满足工艺要求的条件下低位布置。
10.1.1 钢筋混凝土多层与高层厂房一般层高高、荷载较大且布置有设备,为保证结构有恰当的刚度,一般采用现浇钢筋混凝土结构;当其拼接节点的构造可靠且施工质量可以保证时,也可采用装配整体式钢筋混凝土结构。
10.1.5 伸缩缝间距超过规范限值时,宜采取必要的措施以减少温度应力,本条所列措施为当前设计中常用的措施,设计人员可根据具体情况采取一个措施或同时采用若干措施,也可根据自己的实践经验采取其他一些有效的措施。采取能减少混凝土收缩的措施主要指在材料选择、配合比、养护等方面。
10.1.6 沉降缝的留置一般在新老工程交接部位较多,在同一新建工程中,一般靠调整基底应力、结构构造和施工措施来解决。
10.1.7、10.1.8 无梁楼盖平面外刚度较弱,振动影响较大,振动设备宜直接放在梁上。质量大的机器设备宜布置在刚度中心附近,且其支承部分宜有较大刚度,以减小其影响。
说明 返回
顶部
- 上一节:10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 下一节:10.2 内力与位移计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载和作用
- 4.1 一般规定
- 4.2 楼面和屋面活荷载
- 4.3 施工和检修荷载
- 4.4 栏杆水平荷载
- 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
- 4.6 起重机荷载
- 4.7 地面运输荷载
- 4.8 地面荷载
- 4.9 动力系数
- 5 材料
- 5.1 混凝土
- 5.2 钢筋
- 5.3 钢材
- 5.4 砌体材料
- 6 地基设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基计算
- 7 基础设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 基础埋置深度
- 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
- 7.4 钢柱基础
- 8 楼屋盖结构
- 8.1 楼屋盖的选型和计算
- 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
- 9 单层厂房
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构分析和计算
- 9.3 屋盖系统
- 9.4 起重机梁
- 9.5 钢筋混凝土柱
- 9.6 钢柱
- 9.7 单层砖柱厂房
- 9.8 支撑系统
- 9.9 围护结构
- 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 10.1 一般规定
- 10.2 内力与位移计算
- 10.3 框架结构
- 10.4 框架-剪力墙结构
- 11 框排架厂房
- 12 改建与扩建工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 单层厂房的改建
- 12.3 单层厂房的扩建
- 12.4 多层厂房的加层
- 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
- 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 附录C 常用的构件隔热防护措施
- 附录D 构件表面温度
- 附录E 工作平台的均布活荷载
- 附录F 热加工车间的地面荷载
- 附录G 常用机械设备动力系数
- 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
- 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
- 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
- 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
- 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
- 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
- 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
- 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
- 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475