8 通信
8.0.1 输油管道通信传输方式,可根据通信网现状、通信网规划、管道管理运营对通信的业务需求量、对数据传输质量、可靠性、时延等因素的要求,以及所经地区通信公网的条件,经技术经济比较后确定,可选用光纤通信、卫星通信、租用公网等手段。
8.0.2 输油管道通信传输方式选用光纤通信时,其光缆宜与输油管道同沟敷设。光纤容量除应满足实际工程需求外,还应考虑同路由其他油气管道工程的需求以及今后业务发展的需要,应预留适当的容量。光缆的安装敷设应符合现行行业标准《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计及施工规范》SY/T 4108的相关规定。
8.0.3 根据生产需求,通信站点的位置宜设在管道各级生产部门、输油站及其他沿管道的站点。
8.0.4 输油管道管理部门宜设具有自交换功能的电话交换设备。输油站可采用电话接入网关或远端用户电话方式。监控阀室宜设置电话单机。
8.0.5 管道通信业务可根据输油工艺、站控制系统与SCADA系统数据传输和生产管理运行需要,设置会议电视、行政电话、工业电视、周界防范、巡线和应急通信、企业办公网络通信等。
8.0.6 输油管道应设调度电话系统。调度电话系统可与行政电话系统、会议电话系统共用一套电话交换系统,也可独立设置。
8.0.7 输油管道管理部门和输油站宜引入当地公网电话。
8.0.8 输油站消防值班室应设火警电话,火警电话宜为公网直拨电话或消防部门专用火警系统电话。
8.0.9 输油站变电所应设置可与上级电力部门联系的电力调度电话,无专用变电所值班室时,应将该调度电话并接到站控制室。
8.0.10 管道巡线、维修和事故抢修部门宜设无线通信设施。
8.0.11 SCADA数据传输信道应符合下列规定:
1 数据信号速率不宜小于9600bps;
2 传输误码率不应大于10-6;
3 时延率应满足SCADA数据传输要求。
8.0.12 输油站与调控中心之间的数据通信宜设置备用通信信道。
8.0.13 通信机房可与自动化、阴极保护设备共用机房,机房内可采用防静电活动地板。
8.0.1 对于长距离输油干线管道,建议采用光缆或VSAT卫星组建专用通信传输网络。对于短距离的支线管道,在通信传输方式满足业务实际需求的前提下,经技术经济比较,可采用光缆通信、VSAT卫星通信或租用通信运营商的专线电路组建传输网络。
8.0.2 为节省工程投资,节约土地资源,输油管道的通信传输方式如选用光纤通信,新建光缆宜与输油管道同沟敷设。新建光缆的光纤容量除考虑本次工程的实际需求外,如规划中与其同路由上将有其他管道通信工程需求,宜统一考虑后续工程可能的需求,并且还应为各工程可能存在的新增业务预留适当容量。对于光缆建设有具体规划的,光纤容量则以满足规划为宜。
8.0.3 通信站点的位置与管道工艺站场合建,这样一方面便于传输管道通信业务,另一方面可以依托工艺站场的供电、建筑等基础设施以及人力资源,便于维护。
8.0.4 鉴于电话交换技术的发展,PABX已经很少在新建输油管道工程电话交换系统中采用,多数新建的输油管道电话交换系统均采用VOIP电话交换技术。根据新技术的特点,对于管道管理部门以及人员较多的工艺站场建议采用带自交换功能的综合接入设备。为节省投资,对人员很少的工艺站场可采用远端用户的方式,直接采用IP电话机,或网关设备连接模拟电话机。为巡线及检修方便,监控阀室宜设置电话单机,有VOIP电话交换系统和专用传输系统的可设置IP电话单机,没有条件的可设置公网电话单机。
8.0.5 输油管道通信业务种类是根据输油生产的实际需要,并总结多年来生产运行和维护的经验提出的。考虑目前通信手段的发展,会议电话的实际应用很少,删除了会议电话。根据技术的发展情况和实际运行的需求,取消了专门的站间电话,站间电话功能可由一般行政电话实现。考虑站场的安全及计算机网络的需求,本条规范增加了工业电视、周界防范和企业办公网络的通信需求。
8.0.6 鉴于输油管道生产的安全性要求,输油管道各工艺站应有专用的调度电话系统。调度电话系统可单独设置,也可与行政电话和会议电话系统合并。
8.0.7 对于一般地区,应接入当地公网电话,以便于与当地消防等部门联系,对于个别难以直接接入的,应采取通过石油专网迂回的方式实现与当地公网的连接。
8.0.8 消防值班室除设置内部电话外,为便于在紧急情况下及时报警,应单独设置可直接拨打当地消防报警电话的电话单机。
8.0.9 输油站较高电压等级的变电所内一般设置有电力部门的专用调度电话,对于没有专门值班室的变电所,应将该调度电话并接到有人职守的控制室。对于电力部门没有设置专用调度电话的变电所,也应在变电所设置可拨打上级电力部门的电话单机,并将该电话单机并接到有人职守的控制室。
8.0.10 输油管道在巡线、维修和事故抢修时,都需要无线移动通信作为临时应急通信。无线移动通信可采用公网移动电话、对讲机、可移动VSAT卫星站等一种方式或几种方式的结合。
8.0.11 考虑到卫星传输带宽的限制以及监控阀室实际数据传输需求,SCADA数据传输带宽不宜小于9600bps,误码率不大于10-6。具体要求应以自动化控制专业的实际要求为准。
8.0.12 对于小型输油管道,站数很少,甚至只有1个端站,实际备用通信条件又受限时,SCADA数据可不考虑设置备用通信信道。因此将原规范的“应”改为了“宜”。
8.0.13 为节约投资,对于输油管道站场,通信设备机房可与自动化、阴极保护等设备机房共用。考虑以往实际工程的经验,机房内可设置防静电活动地板。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 站控制系统
- 下一节:9 管道的焊接、焊接检验与试压
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 输油工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 原油管道输送工艺
- 3.3 成品油管道输送工艺
- 3.4 液化石油气(LPG)管道输送工艺
- 4 线路
- 4.1 线路选择
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道的外腐蚀控制和保温
- 4.4 线路截断阀
- 4.5 管道的锚固
- 4.6 管道标志
- 4.7 管道水工保护
- 5 管道、管道附件和支承件设计
- 5.1 载荷和作用力
- 5.2 许用应力
- 5.3 材料
- 5.4 输油管道管壁厚度计算及管道附件的结构设计
- 5.5 管道的强度校核
- 5.6 管道的刚度和稳定
- 6 输油站
- 6.1 站场选址和总平面布置
- 6.2 站场工艺流程
- 6.3 原油管道站场工艺及设备
- 6.4 成品油管道站场工艺及设备
- 6.5 液化石油气管道站场工艺及设备
- 6.6 站内管道及设备的防腐与保温
- 6.7 站场供配电
- 6.8 站场供、排水及消防
- 6.9 供热、通风及空气调节
- 6.10 仪表及控制系统
- 7 管道监控系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 控制中心及计算机系统
- 7.3 站控制系统
- 8 通信
- 9 管道的焊接、焊接检验与试压
- 9.1 焊接与检验
- 9.2 试压
- 附录A 输油管道工程与上下游相关企业及设施的界面划分
- 附录B 原油一般物理性质测定项目
- 附录C 原油流变性测定项目
- 附录D 水力摩阻系数λ计算
- 附录E 幂律流体管段沿程摩阻计算
- 附录F 液化石油气(LPG)管道强度设计系数
- 附录G 两个壁厚不等管端的对焊接头
- G.1 一般规定
- G.2 内径不等的两根钢管的对焊接头
- G.3 外径不等的两根钢管的对焊接头
- G.4 内径及外径均不等的两根钢管的对焊接头
- 附录H 挠性系数和应力增强系数
- 附录J 钢管径向变形计算
- 附录K 埋地输油管道开始失稳时的临界轴向力和弯曲半径计算
- K.1 临界轴向力
- K.2 管道弯曲轴线的计算弯曲半径
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475