目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
8.2.1 在楼盖上布置机械设备,应符合现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190的有关规定,并应将其布置在梁跨中央;当有旋转设备时,梁宜沿纵横两方向布置。
8.2.2 布置在楼盖上的设备基础,应符合下列规定:
1 设备基础下宜设梁,当设备基础面积较小时可设单梁;当设备基础面积较大时,宜设双梁(图8.2.2-1);

图8.2.2-1 板上小型设备基础的设置
1-设备基础;2-梁
2 设备基础宜与楼板一次整体浇筑,当受施工条件限制无法同时浇筑时,宜将基础范围内的楼板凿毛并洗刷干净再进行浇筑;当设备的振动较大时,板与基础之间应配置φ6~φ8间距为200mm的连接钢筋(图8.2.2-2)。

图8.2.2-2 与设备基础的连接钢筋布置
1-设备基础;2-楼板
8.2.3 在设备基础中预埋地脚螺栓或预留螺栓孔,应符合下列规定:
1 预埋的地脚螺栓中心至基础边缘的距离不宜小于50mm,并不应小于螺栓直径的4倍;预留螺栓孔的孔边至基础边缘的距离不宜小于100mm;当不能满足要求时,应在基础边缘配置加强钢筋;
2 预留螺栓的锚固长度,应根据地脚螺栓的形式和埋置情况确定,并应满足锚固要求,当不能满足锚固要求时,可做成U形螺栓或在端部加锚板;
3 当地脚螺栓拔出力较大时,应配置构造钢筋(图8.2.3)。

图8.2.3 设备基础的构造钢筋配置
1-设备基础;2-楼板
8.2.4 有较大振动厂房的屋面,其预制屋面板的纵向板缝内应设置由2 8的纵向钢筋和间距为300mm的 6连接钢筋焊成的网片,网片宜通长布置;当仅在两端支座布置时,网片长度不应小于1000mm,并应对称伸入两侧板缝内。
顶部
- 上一节:8.1 楼屋盖的选型和计算
- 下一节:9 单层厂房
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载和作用
- 4.1 一般规定
- 4.2 楼面和屋面活荷载
- 4.3 施工和检修荷载
- 4.4 栏杆水平荷载
- 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
- 4.6 起重机荷载
- 4.7 地面运输荷载
- 4.8 地面荷载
- 4.9 动力系数
- 5 材料
- 5.1 混凝土
- 5.2 钢筋
- 5.3 钢材
- 5.4 砌体材料
- 6 地基设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基计算
- 7 基础设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 基础埋置深度
- 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
- 7.4 钢柱基础
- 8 楼屋盖结构
- 8.1 楼屋盖的选型和计算
- 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
- 9 单层厂房
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构分析和计算
- 9.3 屋盖系统
- 9.4 起重机梁
- 9.5 钢筋混凝土柱
- 9.6 钢柱
- 9.7 单层砖柱厂房
- 9.8 支撑系统
- 9.9 围护结构
- 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 10.1 一般规定
- 10.2 内力与位移计算
- 10.3 框架结构
- 10.4 框架-剪力墙结构
- 11 框排架厂房
- 12 改建与扩建工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 单层厂房的改建
- 12.3 单层厂房的扩建
- 12.4 多层厂房的加层
- 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
- 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 附录C 常用的构件隔热防护措施
- 附录D 构件表面温度
- 附录E 工作平台的均布活荷载
- 附录F 热加工车间的地面荷载
- 附录G 常用机械设备动力系数
- 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
- 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
- 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
- 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
- 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
- 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
- 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
- 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
- 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475