目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.1 楼屋盖的选型和计算
8.1.1 机械工业厂房的屋盖支撑系统的设置,应符合屋盖整体刚度的要求。
8.1.2 屋盖承重结构为钢屋架、钢梁、钢网架及有防爆泄压要求的建筑,宜采用压型钢板或其他轻型屋面板。
8.1.3 框架、框架-剪力墙或框架-支撑结构的多层与高层厂房,可采用现浇或装配整体式钢筋混凝土楼板;多层与高层厂房的转换层、布置有机械设备的楼层,以及平面复杂或开洞较多的楼层,应采用现浇钢筋混凝土楼板;当采用钢筋混凝土装配整体式楼板时,应每层设整浇层,整浇层应符合下列要求:
1 混凝土强度等级不宜低于C25,厚度不应小于50mm;
2 应双向配置φ6~φ8的钢筋,间距不应大于200mm;
3 整浇层中,不宜埋设直径大于25mm的管线,但可将其埋在加宽的板缝中;
4 板面需留孔洞时,应先留洞后浇灌整浇层。
8.1.4 当楼屋盖不直接承受动力荷载时,多层与高层厂房可采用钢与混凝土组合梁;经济合理时,可采用压型钢板与混凝土组合的楼屋盖。
8.1.5 多层厂房柱网大于6m×6m,当结构高度受限制时,可采用无梁楼盖或密肋梁楼盖。
8.1.6 现浇钢筋混凝土楼板和有防水层的屋面板,除直接承受动力荷载作用及使用中要求不出现裂缝的构件外,其内力可按塑性内力重分布计算。
8.1.7 装配整体式结构的计算与构造,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
8.1.8 在局部荷载或集中力作用下的钢筋混凝土板,应验算抗冲切强度并采取构造措施。
8.1.9 承受动力荷载的楼盖设计,除应满足静力计算要求外,尚应符合现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190的有关规定。
当机械设备强迫振动频率与建筑物或构件的振动频率值相差大于25%时,楼盖的荷载可按机械设备的总重与料重之和乘以动力系数计算确定。动力系数工艺无具体数据时,可按本规范附录G的规定采用。
8.1.10 楼盖上布置有低频率的水平振动设备时,其动力计算除应计算竖向振动值外,尚应计算水平振动值。
8.1.11 采用后张无粘结预应力混凝土楼盖时,其设计应符合现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的有关规定。
8.1.12 开敞式厂房,其屋盖构件之间,以及屋盖和支承构件之间的连接,应做承受风吸力的验算。
8.1.13 檐口、雨篷、遮阳板、阳台等外挑构件及压型板等轻型屋盖构件及其连接件,应做承受风吸力的验算。
顶部
- 上一节:8 楼屋盖结构
- 下一节:8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载和作用
- 4.1 一般规定
- 4.2 楼面和屋面活荷载
- 4.3 施工和检修荷载
- 4.4 栏杆水平荷载
- 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
- 4.6 起重机荷载
- 4.7 地面运输荷载
- 4.8 地面荷载
- 4.9 动力系数
- 5 材料
- 5.1 混凝土
- 5.2 钢筋
- 5.3 钢材
- 5.4 砌体材料
- 6 地基设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基计算
- 7 基础设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 基础埋置深度
- 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
- 7.4 钢柱基础
- 8 楼屋盖结构
- 8.1 楼屋盖的选型和计算
- 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
- 9 单层厂房
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构分析和计算
- 9.3 屋盖系统
- 9.4 起重机梁
- 9.5 钢筋混凝土柱
- 9.6 钢柱
- 9.7 单层砖柱厂房
- 9.8 支撑系统
- 9.9 围护结构
- 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 10.1 一般规定
- 10.2 内力与位移计算
- 10.3 框架结构
- 10.4 框架-剪力墙结构
- 11 框排架厂房
- 12 改建与扩建工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 单层厂房的改建
- 12.3 单层厂房的扩建
- 12.4 多层厂房的加层
- 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
- 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 附录C 常用的构件隔热防护措施
- 附录D 构件表面温度
- 附录E 工作平台的均布活荷载
- 附录F 热加工车间的地面荷载
- 附录G 常用机械设备动力系数
- 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
- 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
- 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
- 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
- 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
- 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
- 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
- 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
- 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475