7.3 预制钢筋混凝土柱基础
7.3.1 预制钢筋混凝土柱,应采用杯口基础(图7.3.1)。矩形和工字形截面柱可采用单杯口基础,双肢柱可采用双杯口或单杯口基础;其构造应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。双杯口基础,当两杯口间隔壁厚度小于400mm时,宜在隔壁内配筋[图7.3.1(c)]。

图7.3.1 预制柱杯口基础构造
a1-杯底厚度;d-钢筋直径
7.3.2 联合基础时(图7.3.2),杯口及基础梁的构造,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

图7.3.2 柱下联合基础杯口基础构造
1-基础梁;a1-杯底厚度
7.3.3 预制钢筋混凝土柱下的条形基础,预制柱与肋梁交接处的杯口构造,除应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 当杯口顶面与肋梁顶面位于同一标高时,杯口边缘至肋梁边缘的距离宜大于或等于200mm(图7.3.3-1),杯口壁应配筋(图7.3.3-2);
2 当杯口顶面高于肋梁顶面时,其构造与独立的杯口基础应相同。

图7.3.3-1 预制柱下条形基础肋梁杯口的构造尺寸

图7.3.3-2 预制柱下条形基础肋梁杯口壁配筋构造
①-肋梁纵向钢筋
7.3.4 高杯口基础当符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定时,其杯壁和短柱配筋可按构造要求进行设计;当不符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定时,高杯口的短柱应视为排架柱的一部分,并应与排架柱一起按多阶柱进行内力分析,求得内力后,按柱子进行配筋设计。
7.3.5 预制柱插入杯口部分的表面应凿毛。柱与杯口间的空隙,应用强度等级比基础高一级的补偿收缩细石混凝土充填密实;当细石混凝土强度达到设计强度的70%以上时,可进行上部结构的吊装。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 基础埋置深度
- 下一节:7.4 钢柱基础
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载和作用
- 4.1 一般规定
- 4.2 楼面和屋面活荷载
- 4.3 施工和检修荷载
- 4.4 栏杆水平荷载
- 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
- 4.6 起重机荷载
- 4.7 地面运输荷载
- 4.8 地面荷载
- 4.9 动力系数
- 5 材料
- 5.1 混凝土
- 5.2 钢筋
- 5.3 钢材
- 5.4 砌体材料
- 6 地基设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 地基计算
- 7 基础设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 基础埋置深度
- 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
- 7.4 钢柱基础
- 8 楼屋盖结构
- 8.1 楼屋盖的选型和计算
- 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
- 9 单层厂房
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构分析和计算
- 9.3 屋盖系统
- 9.4 起重机梁
- 9.5 钢筋混凝土柱
- 9.6 钢柱
- 9.7 单层砖柱厂房
- 9.8 支撑系统
- 9.9 围护结构
- 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
- 10.1 一般规定
- 10.2 内力与位移计算
- 10.3 框架结构
- 10.4 框架-剪力墙结构
- 11 框排架厂房
- 12 改建与扩建工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 单层厂房的改建
- 12.3 单层厂房的扩建
- 12.4 多层厂房的加层
- 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
- 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
- 附录C 常用的构件隔热防护措施
- 附录D 构件表面温度
- 附录E 工作平台的均布活荷载
- 附录F 热加工车间的地面荷载
- 附录G 常用机械设备动力系数
- 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
- 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
- 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
- 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
- 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
- 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
- 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
- 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
- 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475