10.1 一般规定
10.1.1 铝合金结构的构造应使结构受力简单明确,减少应力集中,并便于制作、安装、维护。
10.1.2 应采取必要的结构和构造措施以抵消或释放温度效应。
10.1.3 节点构造必须符合分析计算模型的假定,必要时应进行节点分析或试验验证。
10.1.4 构件在节点处的轴线宜汇交于一点,当不交于一点时应考虑偏心影响。
10.1.5 铝合金结构的连接宜采用紧固件连接。当采用焊接连接时,宜采取措施减少热影响效应对结构和构件强度降低的影响,焊接位置宜靠近构件低应力区。
条文说明
10.1.5 由于铝合金结构焊接热影响效应使构件强度降低很大,因此,铝合金结构的连接宜优先采用紧固件连接。焊接后经过人工时效或较长时间的自然时效,某些合金热影响区内材料的强度会有一定程度的恢复,因此可通过该方法改善某些合金热影响区强度降低的影响。此外,由于热影响效应的存在,即使将次要部件焊接在结构构件上也会严重降低构件的承载力。例如对于梁的设计,次要部件的焊接位置宜靠近梁的中和轴,或低应力区。并尽量远离弯矩较大的位置。