7.4 施工
7.4.1 边坡工程施工应采用信息法,施工过程中应对边坡工程及坡顶建(构)筑物进行实时监测,及时了解和分析监测信息,对可能出现的险情应制定防范措施和应急预案。施工中发现与勘察、设计不符或者出现异常情况时,应停止施工作业,并及时向建设、勘察、施工、监理、监测等单位反馈,研究解决措施。
7.4.2 施工前应根据现场实际情况作好地表截排水措施。应采用逆作法施工的边坡,应在上层边坡支护完成后方可进行下一层的开挖。边坡开挖后应及时支挡,避免长时间暴露。
7.4.3 稳定性较差的边坡开挖方案应按不利工况进行边坡稳定和变形验算,当开挖的边坡稳定性不满足要求时,应采取措施增强施工期边坡稳定性。
7.4.4 当水钻成孔可能诱发边坡和周边环境变形过大等不良影响时,应采用无水成孔法。
条文说明
7.4.1 施工时应加强监测和信息反馈,并作好有关工程应急预案。
7.4.3 稳定性较差的岩土边坡(较软弱的土边坡,有外倾软弱结构面的岩石边坡,潜在滑坡等)开挖时,不利组合荷载下的不利工况时边坡的稳定和变形控制应满足有关规定要求,避免出现施工事故,必要时应采取施工措施增强施工期的稳定性。
7.4.3 稳定性较差的岩土边坡(较软弱的土边坡,有外倾软弱结构面的岩石边坡,潜在滑坡等)开挖时,不利组合荷载下的不利工况时边坡的稳定和变形控制应满足有关规定要求,避免出现施工事故,必要时应采取施工措施增强施工期的稳定性。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 边坡工程安全等级
- 3.3 设计原则
- 4 边坡工程勘察
- 4.1 一般规定
- 4.2 边坡工程勘察要求
- 4.3 边坡力学参数取值
- 5 边坡稳定性评价
- 5.1 一般规定
- 5.2 边坡稳定性分析
- 5.3 边坡稳定性评价标准
- 6 边坡支护结构上的侧向岩土压力
- 6.1 一般规定
- 6.2 侧向土压力
- 6.3 侧向岩石压力
- 7 坡顶有重要建(构)筑物的边坡工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计计算
- 7.3 构造设计
- 7.4 施工
- 8 锚杆(索)
- 8.1 一般规定
- 8.2 设计计算
- 8.3 原材料
- 8.4 构造设计
- 8.5 施工
- 9 锚杆(索)挡墙
- 9.1 一般规定
- 9.2 设计计算
- 9.3 构造设计
- 9.4 施工
- 10 岩石锚喷支护
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计计算
- 10.3 构造设计
- 10.4 施工
- 11 重力式挡墙
- 11.1 一般规定
- 11.2 设计计算
- 11.3 构造设计
- 11.4 施工
- 12 悬臂式挡墙和扶壁式挡墙
- 12.1 一般规定
- 12.2 设计计算
- 12.3 构造设计
- 12.4 施工
- 13 桩板式挡墙
- 13.1 一般规定
- 13.2 设计计算
- 13.3 构造设计
- 13.4 施工
- 14 坡率法
- 14.1 一般规定
- 14.2 设计计算
- 14.3 构造设计
- 14.4 施工
- 15 坡面防护与绿化
- 15.1 一般规定
- 15.2 工程防护
- 15.3 植物防护与绿化
- 15.4 施工
- 16 边坡工程排水
- 16.1 一般规定
- 16.2 坡面排水
- 16.3 地下排水
- 16.4 施工
- 17 工程滑坡防治
- 17.1 一般规定
- 17.2 工程滑坡防治
- 17.3 施工
- 18 边坡工程施工
- 18.1 一般规定
- 18.2 施工组织设计
- 18.3 信息法施工
- 18.4 爆破施工
- 18.5 施工险情应急处理
- 19 边坡工程监测、质量检验及验收
- 19.1 监测
- 19.2 质量检验
- 19.3 验收
- 附录A 不同滑面形态的边坡稳定性计算方法
- 附录B 几种特殊情况下的侧向压力计算
- 附录C 锚杆试验
- C.1 一般规定
- C.2 基本试验
- C.3 验收试验
- 附录D 锚杆选型
- 附录E 锚杆材料
- 附录F 土质边坡的静力平衡法和等值梁法
- 附录G 岩土层地基系数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475