C.1 直埋水平转角管段计算
C.1.1 水平转角管段的过渡段长度应按下列公式计算(图C.1.1):

当t1-t0>ΔTy时,取t1-t0=ΔTy
式中:lt.max——水平转角管段的过渡段最大长度(m);
lt.min——水平转角管段的过渡段最小长度(m);
lt——水平转角管段循环工作的过渡段长度(m);
α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
E——钢材的弹性模量(MPa);
t1——管道工作循环最高温度(℃);
t0——管道计算安装温度(℃);
t2——管道工作循环最低温度(℃);
υ——钢材的泊松系数,取0.3;
σt——管道内压引起的环向应力(MPa);
A——工作管管壁的横截面积(m²);
Fmin——单位长度最小摩擦力(N/m);
——转角管段的折角(弧度);
Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
Ib——弯头工作管横截面的惯性矩(m4);
k——与土壤特性和管道刚度有关的参数(l/m);
Dc——外护管外径(m);
C——土壤横向压缩反力系数(N/m³);
R——弯头的曲率半径(m);
K′——弯头工作管柔性系数;
δb——弯头工作管的公称壁厚(m);
rbm——弯头工作管横截面的平均半径(m);
Z、CM——计算系数。

图C.1.1 水平转角管段示意图
C.1.2 水平转角管段弯头弯矩变化范围计算应符合下列规定:
1 水平转角管段的计算臂长lc1、lc2和平均计算臂长lcm应按下列方法确定:

式中:lcm——水平转角管段的平均计算臂长(m);
lt——水平转角管段循环工作的过渡段长度(m);
lc1、lc2——水平转角管段的计算臂长(m),当l1≥l2≥lt时,取lc1=lc2=lt;当l1≥lt≥l2时,取lc1=lt,lc2=l2;当lt≥l1≥l2时,取lc1=l1,lc2=l2;
l1、l2——设计布置的转角管段两侧臂长(m)。
2 弯头的弯矩变化范围应按下式计算:

式中:M——弯头的弯矩变化范围(N·m);
α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
E——钢材的弹性模量(MPa);
A——工作管管壁的横截面积(m²);
t1——管道工作循环最高温度(℃);
t2——管道工作循环最低温度(℃);
Fmin——单位长度最小摩擦力(N/m);
lcm——转角管段的平均计算臂长(m);
——转角管段的折角(°);
Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
k——与土壤特性和管道刚度有关的参数(l/m),按公式(C.1.1-5)计算;
CM——计算系数,按公式(C.1.1-6)计算。
C.1.3 水平转角管段弯头的升温轴向力计算应符合下列规定:
1 水平转角管段的计算臂长lc1、lc2和平均计算臂长lcm应按下列方法确定:

式中:l1、l2——设计布置的转角管段两侧臂长(m);
lt.max——水平转角管段的过渡段最大长度(m);
lc1、lc2——水平转角管段的计算臂长(m);当l1≥l2≥lt.max时,取lc1=lc2=lt.max;当l1≥lt.max≥l2时,取lc1=lt.max,lc2=l2;当lt.max≥l1≥l2时,取lc1=l1,lc2=l2;
lcm——水平转角管段的平均计算臂长(m)。
2 弯头的轴向力应按下列公式计算:
当计算臂长lc1=lc2=lcm时:

式中:Nb——弯头两侧计算臂长相等时的轴向力(N);
N1——弯头两侧计算臂长不等时,lc1侧的轴向力(N);
N2——弯头两侧计算臂长不等时,lc2侧的轴向力(N);
α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
E——钢材的弹性模量(MPa);
A——工作管管壁的横截面积(m²);
t0——管道计算安装温度(℃);
t1——管道工作循环最高温度(℃);
Fmin——单位长度最小摩擦力(N/m);
lcm——转角管段的平均计算臂长(m);
——转角管段的折角(°);
k——与土壤特性和管道刚度有关的参数(1/m),按公式(C.1.1-5)计算;
Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
lc1、lc2——转角管段的计算臂长(m);
CM——计算系数,按公式(C.1.1-6)计算;
JB、JQ、U、n1、n2——计算系数。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录C 转角管段弹性抗弯铰解析计算法
- 下一节:C.2 直埋竖向转角管段计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 保温管及管件
- 3.1 一般规定
- 3.2 保温计算
- 4 管道布置与敷设
- 4.1 管道布置
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道附件与设施
- 5 管道应力验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 管壁厚度计算
- 5.3 直管段应力验算
- 5.4 直管段局部稳定性验算
- 5.5 管件应力验算
- 5.6 管道竖向稳定性验算
- 5.7 热伸长计算
- 6 固定墩设计
- 6.1 管道对固定墩和固定支架的作用
- 6.2 固定墩结构
- 7 管道施工与验收
- 7.1 施工
- 7.2 管道试验和清洗
- 7.3 试运行
- 7.4 竣工验收
- 8 运行与维护
- 附录A 全国主要城市地温月平均值
- 附录B 钢材性能
- 附录C 转角管段弹性抗弯铰解析计算法
- C.1 直埋水平转角管段计算
- C.2 直埋竖向转角管段计算
- 附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
- 附录E 直埋保温管预热安装
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475