5.4 有效截面的计算
5.4.1 应按下述三种情况确定构件有效截面:
1 对于不满足第5.2.1条宽厚比限值的非焊接受压板件,应计算考虑局部屈曲影响的板件有效厚度te,并在板件受压区范围内以有效厚度te 取代板件厚度t ,但各板件根部连接区域或倒角部位应按全部有效处理(图5.4.1-1)。

图5.4.1-1 非焊接板件根部连接区域或倒角部位的有效截面
2 对于焊接受拉板件或满足第5.2.1条宽厚比限值的焊接受压板件,仅需按第5.3.2条计算有效厚度te,haz,并在热影响区内应以有效厚度te,haz取代板件厚度 t 。
3 对于不满足第5.2.1条宽厚比限值的焊接受压板件,应同时考虑局部屈曲和热影响效应:在非热影响区的受压区范围内应以有效厚度 te 取代板件厚度 t ;在受拉区范围的热影响区内应以有效厚度te,haz取代板件厚度 t ;在受压区范围的热影响区内应以有效厚度te,haz和有效厚度 te 中的较小值取代板件厚度 t(图5.4.1-2)。

图5.4.1-2 同时考虑局部屈曲和热影响效应的板件有效厚度
5.4.2 轴压构件的有效截面应按第5.4.1条确定的各板件有效厚度计算[图5.4.2(a)]。

图5.4.2 有效截面的计算
x-x 为根据有效截面确定的中和轴
5.4.3 受弯构件及压弯构件的有效截面应按第5.4.1条确定的各板件有效厚度计算[图5.4.2(b)]。
有效截面特性按下述迭代方法进行计算:
1 计算受压翼缘的有效截面。
2 假定腹板全部有效(不考虑局部屈曲影响,但对于焊接情况,仍应考虑焊接热影响效应,按第5.4.1条第2款确定腹板有效截面)确定中和轴位置。
3 根据中和轴位置计算腹板的压应力分布不均匀系数 ψ ,并按第5.4.1条第3款确定腹板的有效截面。
4 根据第3步确定的腹板有效截面再次计算中和轴位置。
5 重复步骤第3、4步直至两次计算的腹板有效截面厚度及中和轴位置近似相等。
6 根据最后确定的中和轴位置及各受压板件的有效截面计算有效截面惯性矩Ie及有效截面模量We,We为距中和轴较远的受压侧有效截面模量。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 焊接板件的有效厚度
- 下一节:6 受弯构件的计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 结构铝
- 3.2 连接
- 3.3 热影响区
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 荷载和荷载效应计算
- 4.3 设计指标
- 4.4 结构或构件变形的规定
- 4.5 构件的计算长度和容许长细比
- 5 板件的有效截面
- 5.1 一般规定
- 5.2 受压板件的有效厚度
- 5.3 焊接板件的有效厚度
- 5.4 有效截面的计算
- 6 受弯构件的计算
- 6.1 强度
- 6.2 整体稳定
- 7 轴心受力构件的计算
- 7.1 强度
- 7.2 整体稳定
- 8 拉弯构件和压弯构件的计算
- 8.1 强度
- 8.2 整体稳定
- 9 连接计算
- 9.1 紧固件连接
- 9.2 焊缝连接
- 10 构造要求
- 10.1 一般规定
- 10.2 螺栓连接和铆钉连接
- 10.3 焊缝连接
- 10.4 防火、隔热
- 10.5 防腐
- 11 铝合金面板
- 11.1 一般规定
- 11.2 强度
- 11.3 稳定
- 11.4 组合作用
- 11.5 构造要求
- 附录A 结构用铝合金材料力学性能
- 附录B 轴心受压构件的稳定系数
- 附录C 受弯构件的整体稳定系数
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475