目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国行业标准
城镇供热直埋热水管道技术规程
Technical specification for directly buried hot-water heating pipeline in city
CJJ/T 81-2013
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2014年2月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第91号
住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》的公告
现批准《城镇供热直埋热水管道技术规程》为行业标准,编号为CJJ/T 81-2013,自2014年2月1日起实施。原行业标准《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81-98同时废止。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2013年7月26日
根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国外的先进标准,并在行业标准《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81-98和广泛征求意见的基础上,修订本规程。
本规程主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 保温管及管件;4 管道布置与敷设;5 管道应力验算;6 固定墩设计;7 管道施工与验收;8 运行与维护。
本次修订的主要内容为:
1 对适用范围进行调整,扩大了管径的范围;
2 增加管道保温计算;
3 对摩擦力计算、管道局部稳定验算、固定墩设计进行调整;
4 增加运行与维护章节;
5 删除了原规程附录D三通加固方案。
本规程由住房和城乡建设部负责管理,由城市建设研究院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规程过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议寄交城市建设研究院(地址:北京市德胜门外大街36号;邮政编码:100120)。
本规程主编单位:城市建设研究院
北京市煤气热力工程设计院有限公司
本规程参编单位:中国市政工程华北设计研究院
太原理工大学
哈尔滨工业大学
太原市热力公司
北京特泽热力工程设计有限责任公司
北京豪特耐管道设备有限公司
昊天节能装备股份有限公司
中国石化集团上海工程有限公司
天津市管道工程集团有限公司保温管厂
大连科华热力管道有限公司
唐山兴邦管道工程设备有限公司
大连开元热力仪表管道有限公司
上海科华热力管道有限公司
北京市鼎超供热管有限公司
江苏地龙管业有限公司
天津开发区泰达保温材料有限公司
双鸭山龙唐管道工程有限公司
河北华热工程设计有限公司
河北金润热力燃气工程设计咨询有限公司
天津建塑供热管道设备工程有限公司
大连新光管道制造有限公司
江苏宏鑫管道工程设计有限公司
河北华孚管道防腐保温有限责任公司
本规程主要起草人:冯继蓓 杨健 杨良仲 王淮 王飞 邹平华 张建伟 贾震 刘芃 刘世宇 牛小化 钱琦 贾丽华 郑中胜 方向军 周曰从 邱华伟 杨秋 丛树界 陈雷 陆君利 包卫军 瞿桂然 王忠生 张骐 王向东 于春清 于宁 宋章根 邵秋 王瑨
本规程主要审查人:闻作祥 郭华 姚约翰 路建初 刘广清 梁鹂 于黎明 王胜华 杨铁荣 郭幼农 张书忱
条文说明
修订说明
《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T 81-2013经住房和城乡建设部2013年7月26日以住房和城乡建设部第91号公告批准、发布。
本规程上一版的主编单位是唐山市热力总公司,参加单位有北京市煤气热力工程设计院、哈尔滨建筑大学、沈阳热力工程设计研究院、中建二局安装公司、鸡西热力公司、哈尔滨热力公司、中国矿业大学。上一版主要起草人员是:刘领诚、姚约翰、张立华、尹光宇、王钢、肖锡发、郭华、陈永鹤、黄崇国、马健、张兴业、贺孟彰、李武勇、王莹君。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《城镇供热直埋热水管道技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 保温管及管件
- 3.1 一般规定
- 3.2 保温计算
- 4 管道布置与敷设
- 4.1 管道布置
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道附件与设施
- 5 管道应力验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 管壁厚度计算
- 5.3 直管段应力验算
- 5.4 直管段局部稳定性验算
- 5.5 管件应力验算
- 5.6 管道竖向稳定性验算
- 5.7 热伸长计算
- 6 固定墩设计
- 6.1 管道对固定墩和固定支架的作用
- 6.2 固定墩结构
- 7 管道施工与验收
- 7.1 施工
- 7.2 管道试验和清洗
- 7.3 试运行
- 7.4 竣工验收
- 8 运行与维护
- 附录A 全国主要城市地温月平均值
- 附录B 钢材性能
- 附录C 转角管段弹性抗弯铰解析计算法
- C.1 直埋水平转角管段计算
- C.2 直埋竖向转角管段计算
- 附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
- 附录E 直埋保温管预热安装
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475