目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 分项工程验收
7.2.1 分项工程验收应根据工程施工特点分期进行,分部、分项工程可按表7.2.1划分。

7.2.2 对影响工程安全和系统性能的工序,应在该工序验收合格后进入下一道工序的施工,且应符合下列规定:
1 在屋面太阳能空调系统施工前,应进行屋面防水工程的验收;
2 在蓄能水箱就位前,应进行蓄能水箱支撑构件和固定基座的验收;
3 在太阳能集热器支架就位前,应进行支架固定基座的验收;
4 在建筑管道井封口前,应进行预留管路的验收;
5 太阳能空调系统电气预留管线的验收;
6 在蓄能水箱进行保温前,应进行蓄能水箱检漏的验收;
7 在系统管路保温前,应进行管路水压试验;
8 在隐蔽工程隐蔽前,应进行施工质量验收。
7.2.3 太阳能空调系统调试合格后,应按照设计要求对性能进行检验,检验的主要内容应包括:
1 压力管道、系统、设备及阀门的水压试验;
2 系统的冲洗及水质检验;
3 系统的热性能检验。
7.2.2 太阳能空调系统某些工序的施工必须在前一道工序完成且质量合格后才能进行本道工序,否则将较难返工。
7. 2.3 本条强调了太阳能空调系统的性能应在调试合格后进行检验,其中热性能的检验内容应包括太阳能集热器的进出口温度、流量和压力,热力制冷机组的热水和冷水的进出口温度、流量和压力。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 太阳能空调系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 太阳能集热系统设计
- 4.3 热力制冷系统设计
- 4.4 蓄能系统、空调末端系统、辅助能源与控制系统设计
- 5 规划与建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 规划设计
- 5.3 建筑设计
- 5.4 结构设计
- 5.5 暖通和给水排水设计
- 5.6 电气设计
- 6 太阳能空调系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能集热系统安装
- 6.3 制冷系统安装
- 6.4 蓄能和辅助能源系统安装
- 6.5 电气与自动控制系统安装
- 6.6 压力试验与冲洗
- 6.7 系统调试
- 7 太阳能空调系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 竣工验收
- 8 太阳能空调系统运行管理
- 8.1 一般规定
- 8.2 安全检查
- 8.3 系统维护
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475