目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 压力试验与冲洗
6.6.1 太阳能空调系统安装完毕后,在管道保温之前,应对压力管道、设备及阀门进行水压试验。
6.6.2 太阳能空调系统压力管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍。非承压管路系统和设备应做灌水试验。当设计未注明时,水压试验和灌水试验应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。
6.6.3 当环境温度低于0℃进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
6.6.4 吸收式和吸附式制冷机组安装完毕后应进行水压试验。系统水压试验合格后,应对系统进行冲洗直至排出的水不浑浊为止。
条文说明
6.6.1 为防止系统漏水,本条对此加以强调。
6.6.2 本条规定了管路和设备的检漏试验。对于各种管路和承压设备,试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。非承压设备做满水灌水试验,满水灌水检验方法:满水试验静置24h,观察不漏不渗。
6.6.3 本条规定是为防止低温水压试验结冰造成管路和集热器损坏。
6.6.4 本条强调了制冷机组安装完毕后应进行水压试验和冲洗,并规定了冲洗方法。
- 上一节:6.5 电气与自动控制系统安装
- 下一节:6.7 系统调试
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 太阳能空调系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 太阳能集热系统设计
- 4.3 热力制冷系统设计
- 4.4 蓄能系统、空调末端系统、辅助能源与控制系统设计
- 5 规划与建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 规划设计
- 5.3 建筑设计
- 5.4 结构设计
- 5.5 暖通和给水排水设计
- 5.6 电气设计
- 6 太阳能空调系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能集热系统安装
- 6.3 制冷系统安装
- 6.4 蓄能和辅助能源系统安装
- 6.5 电气与自动控制系统安装
- 6.6 压力试验与冲洗
- 6.7 系统调试
- 7 太阳能空调系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 竣工验收
- 8 太阳能空调系统运行管理
- 8.1 一般规定
- 8.2 安全检查
- 8.3 系统维护
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475