5.6 电气设计
5.6.1 电气设计应满足太阳能空调系统用电负荷和运行安全的要求,并应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。
5.6.2 太阳能空调系统中所使用的电气设备应设置剩余电流保护、接地和断电等安全措施。
5.6.3 太阳能空调系统电气控制线路应穿管暗敷或在管道井中敷设。
条文说明
5.6.1、5.6.2 这两条是对太阳能空调系统中使用电气设备的安全要求,其中5.6.2条为强制性条文。如果系统中含有电气设备,其电气安全应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全》(第一部分通用要求)GB 4706.1的要求。
5.6.3 太阳能空调系统的电气管线应与建筑物的电气管线统一布置,集中隐蔽。
5.6.3 太阳能空调系统的电气管线应与建筑物的电气管线统一布置,集中隐蔽。