目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 规划设计
5.2.1 建筑体形和空间组合应充分考虑太阳能的利用要求,为接收更多的太阳能创造条件。
5.2.2 规划设计应进行建筑日照分析和计算。安装在屋面的集热器和冷却塔等设施不应降低建筑本身或相邻建筑的建筑日照要求。
5.2.3 建筑群体和环境设计应避免建筑及其周围环境设施遮挡太阳能集热器,应满足太阳能集热器在夏季制冷工况时全天不少于6h日照时数的要求。
条文说明
5.2.1 建筑的体形设计和空间组合设计应充分考虑太阳能的利用,包括建筑的布局、高度和间距等,目的是为使集热器接收更多的太阳辐射照度。
5.2.2 太阳能空调系统在屋面增加的集热器等组件有可能降低相邻建筑底层房间的日照时间,不能满足建筑日照的要求。在阳台或墙面上安装有一定倾角的集热器时,也有可能会降低下层房间的日照时间。所以在设计太阳能空调之前必须对日照进行分析和计算。
5.2.3 太阳能集热器安装在建筑屋面、阳台、墙面或其他部位,不应被其他物体遮挡阳光。太阳能集热器总面积根据热力制冷机组热水用量、建筑上允许的安装面积等因素确定。考虑到热力制冷机组需要匹配较大的集热器总面积和较长时间的辐照时间,本条规定集热器要满足全天有不少于6h日照时数的要求。
- 4 太阳能空调系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 太阳能集热系统设计
- 4.3 热力制冷系统设计
- 4.4 蓄能系统、空调末端系统、辅助能源与控制系统设计
- 5 规划与建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 规划设计
- 5.3 建筑设计
- 5.4 结构设计
- 5.5 暖通和给水排水设计
- 5.6 电气设计
- 6 太阳能空调系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能集热系统安装
- 6.3 制冷系统安装
- 6.4 蓄能和辅助能源系统安装
- 6.5 电气与自动控制系统安装
- 6.6 压力试验与冲洗
- 6.7 系统调试
- 7 太阳能空调系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 竣工验收
- 8 太阳能空调系统运行管理
- 8.1 一般规定
- 8.2 安全检查
- 8.3 系统维护
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475