目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.8 配电装置
5.8.1 配电装置正常运行应符合下列要求:
1 配电装置应外观完好。操作机构性能符合相关要求,无卡阻。
2 同一电气回路的配电装置相序应一致,并应有明显的色别,A、B、C三相分别标色黄色、绿色、红色。配电装置外壳应接地可靠。
3 运行中的隔离开关、断路器、母排以及一次系统的其他设备,每班应检查2次。高温、高负荷及存在缺陷的设备应加强巡回检查。若发现危及人身和设备安全时应立即停电检查。
5.8.2 真空断路器运行维护应包括下列内容:
1 真空断路器正常巡视项目:
1)分、合指示器指示正确,应与当时实际运行工况相符;
2)支持绝缘子无裂痕、损伤、表面光洁;
3)真空灭弧室无异常,可观察屏蔽罩颜色有无明显变化;
4)金属框架或底座无严重锈蚀和变形;
5)可观察部位的连接螺栓无松动,轴销无脱落或变形;
6)接地良好;
7)引线接触部位或有示温蜡片部位无过热现象,引线弛度适中。
2 真空断路器维护项目:
1)结合预防性试验清扫真空灭弧室、绝缘杆、支持绝缘子等元件表面的积灰和污秽物;
2)结合预防性试验或合分操作2000次应进行机构维修,检查所有紧固件有无松动,磨损较严重的部件要及时更换,摩擦部位加润滑油;
3)玻璃外壳的真空灭弧室,宜观察金属屏蔽罩颜色有无明显变化,有怀疑时应检查真空度;
4)检查真空灭弧室触头接触行程的变化,接触行程的变化直接反映触头的磨损量,触头磨损超过产品技术条件要求时应更换真空灭弧室;
5)检查真空灭弧室的寿命,寿命已到应及时更换。
5.8.3 SF6断路器运行维护应包括下列内容:
1 SF6断路器正常巡视项目:
1)断路器的瓷套应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象;
2 对照温度-压力曲线观察压力表(或带指示密度控制器)指示,应在规定的范围内,并应定期记录压力、温度值;
3)分、合闸位置指示器应指示正确,分、合闸应到位;
4)整体紧固件应无松动、脱落;
5)储能电机及断路器内部应无异常声响;
6)分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象;
7)外壳和支架接地应良好;
8)外壳和操动机构箱应完整、无锈蚀;
9)各器件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。
2 SF6断路器维护项目:
1)每年对断路器外壳锈蚀部分进行防腐处理及补漆;
2)每半年对断路器转动及传动部位作1次润滑,操动3次应正常;
3)每两年1次对断路器所有密封面定性检漏,年泄漏率不超过1%;
4)每年1次SF6气体微量水分测试,测试结果对照水分-温度曲线不应超过300ppm(20℃)。
5.8.4 隔离开关运行维护应包括下列内容:
1 隔离开关正常巡视项目:
1)检查隔离开关接触部分的温度是否过热;
2)检查绝缘子有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子在胶合处有无脱落迹象;
3)检查隔离开关刀片锁紧装置是否完好。
2 隔离开关维护项目:
1)清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;
2)检查刀片接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;
3)检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;
4)检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热;
5)检查软连接部件有无折损、断股等现象;
6)检查并清扫操作机构和传动部分,并应加入适量的润滑油脂;
7)检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;
8)检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。
5.8.5 交流金属封闭开关柜运行维护应按现行行业标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T 593的有关规定执行。
5.8.6 其他一次设备外部检查应包括下列内容:
1 母线支持瓷瓶应完整,各连接处应牢固可靠。
2 电流、电压互感器运行情况良好。
3 电缆沟内无积垢、积水。
4 各电缆头、电缆外表完整,无过热。
5 熔断器完整,接触良好。
6 有防止小动物进入的措施。
5.8.7 配电装置有下列情况之一者应停电处理:
1 外壳与绝缘套管破裂。
2 接线头、电缆头过热、变色严重以致熔化。
3 有漏油、漏气现象。
4 内部着火或发出臭味、冒烟等情况。
5 线圈与外壳之间或与引线之间有火花、放电。
5.8.8 配电装置应定期进行配电装置预防性试验,并应进行设备更新。
(1)真空灭弧室的储存期或使用期超过产品规定年限,国产真空灭弧室宜为15年~20年(从出厂日算起)。
(2)真空灭弧室的真空度下降至6.6×1 0-2Pa。
(3)真空灭弧室触头的累计磨损量超过产品使用说明书的规定值,国产产品宜为3mm,多数产品在动触杆上有允许磨损量警戒标志(点或线),当磨损量累计超过警戒标志3mm时,合闸后即看不见警戒标志。
(4)机械合分操作次数超过产品使用说明书规定值。
(5)额定短路电流开断累计次数超过产品电寿命次数。
(6)真空灭弧室动触杆拔出力手感有明显变化或玻璃泡屏蔽罩颜色有明显变深,且工频耐压不合格。
5.8.8 对于运行年限超过15年、型式逐步淘汰的多油或少油断路器,或检测试验中主要项目性能指标不合格的开关设备,应考虑报废。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.7 变压器
- 下一节:5.9 继电保护与监控系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行管理
- 2.2 安全生产
- 2.3 检修与维护
- 3 水工建筑物
- 3.1 挡水及泄水建筑物
- 3.2 取水建筑物
- 3.3 输水建筑物
- 3.4 发电厂房及升压站
- 4 金属结构
- 4.1 压力钢管
- 4.2 闸门及闸门启闭机
- 4.3 拦污栅
- 5 机电设备
- 5.1 水轮机
- 5.2 发电机
- 5.3 调速系统
- 5.4 励磁系统
- 5.5 主阀及起重机
- 5.6 水、油、气系统
- 5.7 变压器
- 5.8 配电装置
- 5.9 继电保护与监控系统
- 5.10 直流系统
- 5.11 防雷与接地
- 5.12 通信
- 6 优化运行
- 6.1 一般规定
- 6.2 厂内优化运行
- 6.3 梯级电站优化运行
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475