目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 水、油、气系统
5.6.1 供水系统设备正常运行应符合下列要求:
1 供水系统流量、压力应满足要求。
2 减压阀后压力应在设计值范围内。
3 滤水器工作应正常。
4 滤水器清污时,供水不应中断。供水系统沉沙、排沙设施应可靠运行。
5 轴承润滑水、主轴密封用水的水质应满足设计要求。
6 电磁阀或电动阀应正常动作,无卡阻。
7 供水泵工作应正常,备用泵可随时启动。
5.6.2 供水设备出现下列故障时应退出运行:
1 减压阀阀后压力出现异常,或停水时阀后压力高于设计值。
2 自动滤水器无法正常清污。
3 电磁阀或电动阀出现卡阻。
4 压力变送器无法正常使用。
5.6.3 供水系统设备的检修维护应符合下列要求:
1 减压阀阀后压力不稳定,检修后仍达不到要求的应更换。
2 滤水器堵塞严重,拆卸后应检修或更换滤芯。
3 若电磁阀卡阻,应更换,或换成电动阀。
4 压力变送器无法正常传送数据,应更换。
5 供水泵和电动机宜每年更换润滑油一次。
6 供水泵锈蚀严重、故障频发,应更换。
7 供水管锈蚀严重,应更换。
8 管路标色应涂刷完整,颜色鲜明。
5.6.4 排水系统设备正常运行应符合下列要求:
1 排水系统管路工作应正常。
2 水泵启动运行应正常,无异常声音。
3 集水井水位测量装置工作应正常。
4 排水管路止回阀应正常。
5.6.5 排水设备出现下列故障应退出运行:
1 排水泵严重故障。
2 集水井液位信号器故障。
3 示流信号器故障。
5.6.6 排水系统设备的检修维护应满足下列要求:
1 排水泵和电动机宜每年更换润滑油一次。
2 排水泵工作异常,应检修或更换。
3 液位信号计有不正常显示,应更换或修理。
4 排水明管锈蚀严重,应更换。
5 管路标色应涂刷完整,颜色鲜明。
5.6.7 油系统设备正常运行应符合下列要求:
1 油系统设备、管路应按设计要求单独设立。
2 油系统的储存量应满足系统中最大用油设备110%用油量的要求。
3 油处理设备应布置在油室内,并应满足设计要求。
4 消防设施满足设计要求。
5.6.8 油系统设备在下列故障下应退出运行:
1 油系统管路锈蚀或堵塞。
2 消防设施不满足要求。
5.6.9 油系统设备的检修维护应符合下列要求:
1 油系统管路锈蚀或堵塞,应更换。
2 油系统储存量少于系统中最大用油设备110%用油量时,应补足储备用油。
3 应定期检查维护消防设施,清理油污。
4 管路标色应涂刷完整,颜色鲜明。
5.6.10 气系统中设备正常运行应符合下列要求:
1 不同压力等级的气系统分开布置,主用、备用的空压机应能相互自动切换正常运行。
2 对于螺杆式空压机,应有一定的备品备件。
3 储气罐(包括安全阀、排污阀)应检验合格、工作正常。
4 油水分离器应检验合格、工作正常。
5.6.11 气系统设备出现下列故障时应退出运行:
1 空压机压力输出异常。
2 储气罐漏气。
3 储气罐排污口堵塞、安全阀故障。
4 油水分离器无法正常工作。
5.6.12 气系统设备的检修维护应符合下列要求:
1 空压机压力输出异常时,可启用备用空压机,对故障设备进行检修。
2 空压机及储气罐的安全阀应每年检验、鉴定一次。
3 应经常检查储气罐有无漏气,检查记录空压机的启动次数。应适时打开储气罐排污口排污。
4 管路标色应涂刷完整,颜色鲜明。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 主阀及起重机
- 下一节:5.7 变压器
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行管理
- 2.2 安全生产
- 2.3 检修与维护
- 3 水工建筑物
- 3.1 挡水及泄水建筑物
- 3.2 取水建筑物
- 3.3 输水建筑物
- 3.4 发电厂房及升压站
- 4 金属结构
- 4.1 压力钢管
- 4.2 闸门及闸门启闭机
- 4.3 拦污栅
- 5 机电设备
- 5.1 水轮机
- 5.2 发电机
- 5.3 调速系统
- 5.4 励磁系统
- 5.5 主阀及起重机
- 5.6 水、油、气系统
- 5.7 变压器
- 5.8 配电装置
- 5.9 继电保护与监控系统
- 5.10 直流系统
- 5.11 防雷与接地
- 5.12 通信
- 6 优化运行
- 6.1 一般规定
- 6.2 厂内优化运行
- 6.3 梯级电站优化运行
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475