4.2 闸门及闸门启闭机
4.2.1 闸门正常使用应符合下列要求:
1 闸门应无变形、锈蚀,止水完好,滑轮滚动灵活。
2 闸门的面板、主梁及边梁、弧形闸门支臂等主要构件发生锈蚀的,应及时进行结构检测,并应复核强度、刚度。
3 闸门应整体坚固可靠,整扇闸门需要更换的构件达到30%及以上的应予以报废更换。
4 应定期对闸门埋件进行检查维护,闸门轨道严重磨损或接头错位超过2mm不能修复的,或闸门埋件严重腐蚀、锈损或空蚀的,应予以更换。
4.2.2 闸门启闭机正常使用应符合下列要求:
1 启闭机应有可靠的备用电源。
2 启闭机的操作电气装置及附属设施应安全可靠。
3 露天启闭机应安装罩壳等保护措施,操作电气装置应上锁。
4 卷扬式启闭机钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形,钢丝、绳股、绳芯不应有挤出、损坏,并保持钢丝绳润滑。
5 卷扬机运行应安全可靠。
6 液压式启闭机运行噪声不应超过85dB(A)。
7 电动螺杆式启闭机应有可靠的电气和机械过载安全保护装置。
8 手动/电动两用或手动螺杆启闭机应装设安全把手;手动/电动两用的启闭机在手动机构与机器联通时,应有断开全部电路的安全措施。
4.2.3 闸门维护应符合下列要求:
1 及时清理闸门和门槽上的水生物、杂草、污物等附着物。
2 保持闸门转动部件润滑良好。
3 紧固件连接应可靠、无脱落。
4 寒冷地区冬季结冰时,应采取措施避免或减少闸门承受冰冻压力。
5 及时更换老化、磨损、撕裂的止水。
4.2.4 启闭机维护应符合下列要求:
1 启闭机电气设备应完好。
2 定期清洁减速器和齿轮,定期过滤、更换液压油。
3 制动轮和制动瓦表面应保持洁净,闸瓦间隙正常。制动瓦磨损严重的应及时更换。
4 变量泵、溢流阀、压力表等的整定值异常时应重新整定。
5 钢丝绳和滑轮组应经常涂油防锈。
6 高度指示器和负荷限制器等应定期校验、整定。
4.2.2 启闭机操作电气柜应整洁,开关、闸刀及继电器动作可靠,信号灯、仪表显示正确,电线电缆、启闭电机绝缘正常,行程满足要求。
评价启闭机的运行工况,启闭机的启闭力是重点,当难以在设计或校核工况条件下进行检测时,可在其他工况检测的基础上复核计算。
4.2.4 应保持启闭机电气设备外壳清洁,防尘防潮;经常加注润滑油,及时更换损坏的密封圈;定期换入新油清洁减速器和齿轮。