5.2 空调风系统管道与设备的安装
5.2.1 风管系统的制作与安装应符合国家现行标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《通风管道技术规程》JGJ 141的有关规定。
5.2.2 通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出口,应装设防护罩(网)或采取其他安全设施。
5.2.3 蒸发冷却空调机组的现场装配应符合下列规定:
1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求;
2 基础标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm;地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,且紧固力应均匀一致;
3 各功能段的组装应符合设计规定的顺序和要求,且各功能段之间的连接应严密,整体应平直;
4 机组的框架应具有耐腐蚀及防锈能力,且无扭曲、变形现象;
5 应符合产品安装说明的规定;
6 喷水管和喷嘴的排列、规格、填料等直接蒸发冷却器部件的安装位置、间距、角度及方向应符合产品安装说明的要求,且连接应牢固紧密;
7 水箱及与水接触的材料应具有耐腐蚀性,且应无扭曲、变形和渗漏;
8 间接换热器内部之间通道的密封应严密,不应出现串风及串水的现象;
9 空气过滤器应清洁,安装应平整牢固,方向正确,过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密且无穿透缝;
10 机组表冷式换热器、加热器及管路应在最高点处及所有可能积聚空气的高点处设置排气阀,在最低点处应设置排水点及排水阀;
11 机组安装完毕应做漏风量检测,漏风量应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定。