4.2 设备要求
4.2.1 蒸发冷却空调机组应符合下列规定:
1 室外布置的机组应采取防风、防渗雨、防冻措施;
2 二次空气出口处应设置挡水装置;
3 应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,且应无渗漏和从水箱中直接溢水现象;
4 水箱排水管应设电磁阀定期排水;
5 排风应顺畅,内部一、二次空气不应出现短路现象。
4.2.2 间接蒸发冷却冷水机组应符合下列规定:
1 应采取防风、防渗雨、防冻措施;
2 冬季停用时对风机和盘管应采取防护措施;
3 应避免进风与排风短路;
4 应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,且应无渗漏和从水箱中直接溢水现象。
4.2.3 单独安装的直接蒸发冷却段应符合下列规定:
1 水泵压力应根据布水高度确定,便于清洗填料;
2 水箱内应设有自动水位控制器,保证箱内的水位,水箱应防止漏水和渗水;
3 填料厚度应根据蒸发冷却效率、直接蒸发冷却段进口干湿球温度、迎面风速等确定。
4.2.4 间接蒸发冷却段二次空气出口处应设置填料挡水装置。
4.2.2 间接蒸发冷却冷水机组应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,在使用过程中定期和不定期通过排水、溢水稀释钙离子、碳酸根离子的浓度,避免直接蒸发冷却填料和间接蒸发冷却器结水垢,从而保证蒸发冷却效率。间接蒸发冷却冷水机组风侧必须设置过滤装置,既保证冷水水质要求,又避免空气和水换热壁面结水垢,保证蒸发冷却效率。在开式系统中,间接蒸发冷却冷水机组宜放置在系统的最高点,如果在系统低点,应单独设置水池,水池的容量应大于系统的回水量。机组表冷器、加热器及管路应在最高点处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在最低点应设置排水点及排水阀。
4.2.3 直接蒸发冷却段填料厚度应根据蒸发冷却效率、直接蒸发冷却段进口干湿球温度、迎面风速等合理确定。