目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.4 消声与隔振
3.4.1 蒸发冷却制冷空调设备所产生的噪声和振动传播至空调房间及设备周围环境的噪声级和振动级,应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。
3.4.2 蒸发冷却制冷空调设备的室外安装位置不宜靠近声环境、振动要求较高的房间,当其噪声及振动不满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定时,应采取降噪及减振措施。
3.4.3 蒸发冷却制冷空调设备的室内安装所产生的噪声,当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声设备或采取隔声隔振等措施。
3.4.4 蒸发冷却制冷空调设备的振动,当自然衰减不满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定时,应设置隔振器或采取其他隔振措施。
3.4.5 隔振设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475