目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 运行安全
6.3.1 系统运行安全的评价,应包括系统耐压、系统防冻、系统过热保护和系统电气安全性能等11个子项,满分为70分,其中一般项60分,优选项10分。
Ⅰ 控制项
6.3.2 太阳能热水系统应能承受系统设计所规定的工作压力,并应通过水压试验的检验。
6.3.3 在环境温度可能低于5℃地区使用的太阳能热水系统应采用有效的防冻措施。
6.3.4 太阳能热水系统应设置过热保护措施。
6.3.5 太阳能热水系统对通过安全阀等部件排放的热水或蒸汽进行过热保护时,不得对人员安全造成危险。
6.3.6 太阳能热水系统中的内置辅助加热系统应带有保证使用安全的装置。
Ⅱ 一般项
6.3.7 采用排空或排回防冻措施的太阳能热水系统,其系统管路的设计安装坡度应能保证集热系统的水能完全排空或排回室内贮水箱。
6.3.8 使用防冻液进行防冻的太阳能热水系统,防冻液的凝固点应低于系统使用期内的最低环境温度。
6.3.9 使用防冻液进行防冻的太阳能热水系统,防冻液应能承受太阳能集热器的最高闷晒温度,并不应因高温影响而变质。
6.3.10 提供给用户的使用说明书中应有提示用户防止烫伤的说明。
6.3.11 用于系统排水的自动温控装置应具有防冻功能。
Ⅲ 优选项
6.3.12 提供给用户的说明书中宜有防冻、防过热控制系统的使用说明。
6.3.2 不同类型系统的设计工作压力是不同的,一旦在设计时确定了系统的工作压力,系统中的全部设备、部件和管路都应保证在这一压力下不致损坏,以使系统能够正常工作;检验系统承压能力的方法是做水压试验,所以,将该条定为控制项。
6.3.3 太阳能热水系统的太阳能集热器及配套管路、附件等是安装在室外环境中,系统中的水在气温低于0℃时有可能发生冻结,从而对设备、管路、附件等造成破坏,影响系统的正常运行工作;为避免当地罕见极端低温气候突发,所以规定在气温可能低于5℃的地区就必须对交付用户使用的太阳能热水系统采用适宜的防冻措施,并将该条作为控制项。
6.3.4 太阳能热水系统如果在设计时没有设置适宜的过热保护措施,系统因设备故障停止循环或因用户的因素长期没有热水消耗等情况发生时,会造成贮热水箱中的水温过高甚至沸腾,或水在集热器内被长期闷晒产生高温蒸汽,破坏系统管路或危及人身安全,因此,交付用户使用的太阳能热水系统必须采用了适宜的过热保护措施,并将该条作为控制项。
6.3.5 太阳能热水系统为防止因发生过热造成系统的破坏,会在系统中设置安全阀等部件,但必须重视安全阀的安装位置,安装位置应该既能起到系统泄压的作用,又不致让排放的热水或蒸汽危及人身安全,所以,将该条作为控制项。
6.3.6 通常情况下是采用电加热设备来做太阳能热水系统中的内置辅助加热系统,为防止漏电伤人等情况的发生,必须加设保证使用安全的措施,并将该条作为控制项。
6.3.7 必须保证太阳能集热系统的管路安装有一定的坡度,才能使太阳能集热系统在室外部分的水能完全排回室内水箱,实现防冻的目的。
6.3.8 防冻液的浓度配比应保证系统在处于安装地点的极端最低温度时仍不会凝固,否则,将影响系统的正常工作运行。
6.3.9 因各种突发情况,太阳能集热系统有可能发生闷晒,防冻液如因不能耐受太阳能集热器的最高闷晒温度而变质,将会影响系统在冬季运行时的防冻功能,破坏系统设备,使系统不能正常工作。
6.3.10 为防止系统过热可能造成贮水温度过高而危及人身安全,需要在说明书中预先对用户进行提醒,以避免事故的发生。
6.3.11 自动温控装置是采用排空、排回措施进行系统防冻的关键设备,如果自身没有相应的防冻能力,因低温环境造成损坏而不能工作,就无法执行对系统中的水进行排空或排回,进而影响系统的正常工作。
6.3.12 在使用说明书中包含防冻、防过热控制系统的使用说明,会方便用户对系统的管理,保证系统的安全和正常工作。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 设备安全
- 下一节:6.4 安全防护措施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 基本要求
- 3.2 评价与等级划分
- 4 系统与建筑集成评价
- 4.1 一般规定
- 4.2 规划与室外环境
- 4.3 建筑设计
- 4.4 结构设计
- 4.5 给水排水设计
- 4.6 电气设计
- 5 系统适用性能评价
- 5.1 一般规定
- 5.2 供水能力
- 5.3 供水品质
- 6 系统安全性能评价
- 6.1 一般规定
- 6.2 设备安全
- 6.3 运行安全
- 6.4 安全防护措施
- 7 系统耐久性能评价
- 7.1 一般规定
- 7.2 与主体结构施工
- 7.3 主要设备安装
- 7.4 辅助设备安装
- 8 系统经济性能评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 节 能
- 8.3 节水
- 8.4 节地
- 9 系统部件评价
- 9.1 一般规定
- 9.2 集热器
- 9.3 贮水箱
- 9.4 支架
- 9.5 管路
- 9.6 其他设备
- 附录A 系统与建筑集成评价指标
- 附录B 系统适用性能评价指标
- 附录C 系统安全性能评价指标
- 附录D 系统耐久性能评价指标
- 附录E 系统经济性能评价指标
- 附录F 系统部件评价指标
- 附录G 评价汇总表
- 附录H 项目应提供的资料
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475