4.3 建筑设计
4.3.1 建筑设计的评价,应包括合理确定太阳能热水系统各组成部分在建筑中的位置、系统与建筑一体化、系统在屋顶、阳台、墙面等建筑部位的安装要求、建筑部位的防水、排水和系统安装与检修的要求及建筑设计文件等24个子项,满分为60分,其中一般项48分,优选项12分。
Ⅰ 控制项
4.3.2 太阳能热水系统主要组成部件在建筑中的位置应合理确定,并应为用户提供所需的热水,满足使用和安全防护要求。
Ⅱ 一般项
4.3.3 一般项的评价应包括下列内容:
1 系统应与建筑外观与色调协调一致、美观;
2 安装集热器的建筑部位应采取安全防护措施;
3 太阳能集热器单体不应跨越建筑变形缝;
4 集热器与建筑所在部位应固定牢固,并应采取防水密封措施;
5 集热器与建筑结合处应排水通畅;
6 贮水箱宜有固定位置,严寒和寒冷地区贮水箱应放置在室内;
7 入户管路应有组织布置,且管路外应有保温措施;
8 建筑设计文件应有集热器、贮水箱、预埋件位置和详图。
4.3.4 太阳能热水系统与建筑应技术集成,并应根据建筑类型和使用要求合理确定太阳能热水系统在建筑中的位置。
4.3.5 太阳能集热器安装在平屋面、坡屋面、阳台、墙面或其他建筑部位应与建筑主体结构连接牢固,做好防水、密封和排水构造。
4.3.6 太阳能集热器安装在阳台和墙面时,应采取防护措施,避免集热器破损伤人。
4.3.7 贮水箱位置应适宜,在严寒和寒冷地区应安装在室内,并应满足防水、安装和检修要求。
4.3.8 系统管路宜布置在管道井内,热水管路及室外管路应采取有效保温措施。管路保温应满足现行国家标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713的有关规定。
4.3.9 建筑设计应有集热器和贮水箱布置图及安装节点详图、管道井位置图、预留孔洞及预埋件位置及大样图。
Ⅲ 优选项
4.3.10 建筑设计宜对屋面坡度、管道井的位置、墙面装修线条分格有明确规定。
4.3.11 屋面坡度宜满足太阳能集热器接收阳光的最佳倾角要求。
实现太阳能热水系统与建筑结合,与建筑协调一致,不仅保持建筑统一和谐的外观、色调,还包括技术集成、管线布置和系统运行等方面。合理布置太阳能集热器。无论在屋面、阳台或在墙面都要使太阳能集热器成为建筑的一部分,实现两者的协调和统一。
建筑设计应包含太阳能热水系统与建筑集成的具体内容,设计文件应具体说明热水系统或热水系统集热器、贮水箱、控制器等主要部件的安装布置位置和安装固定方式,说明系统集热器、贮水箱、控制器等主要部件间连接管线的走向和敷设固定方式。
4.3.2 太阳能集热器是太阳能热水系统中重要的组成部分,一般设置在建筑屋面(平、坡屋面)、阳台栏板、外墙面上,或设置在建筑的其他部位,如女儿墙、建筑屋顶的披檐上,甚至设置在建筑的遮阳板、建筑物的飘板上等能充分接受阳光的位置。建筑设计需将所设置的太阳能集热器作为建筑的组成元素,与建筑整体有机结合,保持建筑统一和谐的外观,并与周围环境相协调,包括建筑风格、色彩。除太阳能集热器外,还有贮水箱和管路等部件,确定贮水箱的合适位置、管路的合理走向,竖向管路宜布置在管井中。
当太阳能集热器作为屋面板、墙板或阳台栏板时,应具有该部位的承载,保温、隔热、防水及防护功能。
4.3.3 建筑设计竣工图应有太阳能热水系统集热器和贮水箱安装布置图、安装节点大样图、节点连接件锚固大样图、预留孔洞和管道井位置及大样图,预埋件位置及大样图。
4.3.4 建筑设计根据选定的太阳能热水系统类型,确定集热器类型、安装面积、尺寸大小、安装位置与方式,明确贮水箱容积重量、体积尺寸、给水排水设施的要求;了解连接管线走向;考虑辅助能源及辅助设施条件;明确太阳能热水系统各部分的相对关系。然后,合理安排确定太阳能热水系统各组成部分在建筑中的空间位置,并满足其他所在部位防水、排水等技术要求。建筑设计应为系统各部分的安全检修提供便利条件。
太阳能热水系统与建筑一体化不仅外观,还包括在管路布置和在系统运行上。
太阳能热水系统与建筑结合,实际是太阳能技术与建筑技术的集成,建筑师必须充分利用当地的自然资源,包括太阳能资源和气象条件,将太阳能技术纳入建筑设计中,综合考虑建筑、结构、给水排水和电气专业的要求,进行技术优化以保证使用的安全性和适用性。要做到太阳能与建筑一体化,其核心是太阳能热水系统应纳入建筑工程设计,与建筑工程统一规划、同步设计、同步施工,与建筑工程同时投入使用,使太阳能热水系统与建筑完美结合。
4.3.5 建筑设计应与太阳能热水系统设计同步进行,建筑设计根据选定的太阳能热水系统类型,确定集热器类型、安装面积、尺寸大小、安装位置与方式,明确贮水箱容积、重量、尺寸、给水排水设施的要求;了解连接管线走向;考虑辅助能源及辅助设施条件;明确太阳能热水系统各部分的相对关系。然后,合理安排确定太阳能热水系统各组成部分在建筑中的空间位置,并满足其他所在部位防水、排水等技术要求。建筑设计应为系统各部分的安全检修提供便利条件。
4.3.6 建筑设计时应考虑在安装太阳能集热器的墙面、阳台或挑檐等部位,为防止集热器损坏而掉下伤人,应采取必要的建筑构造措施如设置挑檐、入口处设雨篷或进行绿化种植等,使人不易靠近。
4.3.7 贮水箱可根据要求从制造厂商购置,或在现场制作,宜优先选择专业制造公司的定型产品。安装现场不具备搬运,吊装条件时,可进行现场制作。
建筑设计应为贮水箱安排合理的位置,满足贮水箱所需要的空间,包括安装和检修空间。贮水箱的放置位置宜选择室内,可放置在地下室、半地下室、储藏室、阁楼或技术夹层中的设备间,室外可放置在建筑平台或阳台上。从防冻考虑,严寒和寒冷地区贮水箱应安装在室内。放置在室外的贮水箱还应有防雨雪、防雷击等保护措施,以保证其运行安全和延长其使用寿命。
4.3.8 太阳能热水系统的管线应有组织布置,做到安全、隐蔽、易于检修。新建工程竖向管线宜布置在竖向管道井中,在既有建筑上增设太阳能热水系统或改造太阳能热水系统工程应做到走向合理,不影响建筑使用功能及外观。从太阳能集热器到贮水箱、从贮水箱到用水点热水管路要短且外侧要有保温措施,以减少热量损失。
4.3.9 在建筑构造详图中应详细表示集热器和贮水箱布置图及安装节点详图、管道井位置图、预留孔洞及预埋件位置,以保证集热器、贮水箱和管路的安装。当建筑为钢筋混凝土结构时,预埋件表示在结构图上,当建筑为砌体结构时,预埋件表示在建筑图上。
4.3.10 在建筑设计施工图中,对建筑屋面坡度、管道井的位置、墙面装修线条分格有明确表示。屋面坡度在建筑剖面图、管道井位置在建筑平面图、墙面装修线条分格在建筑立面图中均有表示。考虑施工的变更,通过检查建筑设计竣工图纸可以得到明确的答案,从中了解太阳能热水系统与建筑的关系,检查太阳能热水系统是否做到与建筑协调。
4.3.11 太阳能集热器接收最强的太阳光辐射为直射在集热器的阳光,而集热器最佳安装倾角等于当地纬度;如系统侧重在夏季使用,其安装倾角,宜等于当地纬度减10°;如系统侧重在冬季使用,其安装倾角,宜等于当地纬度加10°,故集热器安装倾角在当地纬度+10°~-10°的范围要求。
目前,太阳能热水系统多为全天候使用,太阳能集热器安装倾角在当地纬度+10°~-10°范围内也使建筑师通过调整集热器倾角来确定屋面的坡度,如有檩体系用彩色混凝土瓦屋面适用坡度为1:5~1:2(即20%~50%),沥青油毡瓦≥1:5,压型钢板瓦和夹心板为1:20(即5%);无檩体系屋面坡度宜为1:3(即18.5°)~1:0.58(即60°)。这样,据此调整建筑物各部分比例,也给建筑设计带来很大的灵活性。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 规划与室外环境
- 下一节:4.4 结构设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 基本要求
- 3.2 评价与等级划分
- 4 系统与建筑集成评价
- 4.1 一般规定
- 4.2 规划与室外环境
- 4.3 建筑设计
- 4.4 结构设计
- 4.5 给水排水设计
- 4.6 电气设计
- 5 系统适用性能评价
- 5.1 一般规定
- 5.2 供水能力
- 5.3 供水品质
- 6 系统安全性能评价
- 6.1 一般规定
- 6.2 设备安全
- 6.3 运行安全
- 6.4 安全防护措施
- 7 系统耐久性能评价
- 7.1 一般规定
- 7.2 与主体结构施工
- 7.3 主要设备安装
- 7.4 辅助设备安装
- 8 系统经济性能评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 节 能
- 8.3 节水
- 8.4 节地
- 9 系统部件评价
- 9.1 一般规定
- 9.2 集热器
- 9.3 贮水箱
- 9.4 支架
- 9.5 管路
- 9.6 其他设备
- 附录A 系统与建筑集成评价指标
- 附录B 系统适用性能评价指标
- 附录C 系统安全性能评价指标
- 附录D 系统耐久性能评价指标
- 附录E 系统经济性能评价指标
- 附录F 系统部件评价指标
- 附录G 评价汇总表
- 附录H 项目应提供的资料
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475